Möchte eine Verbindung mit 2 1500er aufbauen ISO-ON-TCPIP
Der Eingang CONNECT dieser beiden Kommunikationsbausteine erfordert etwas komplexes TCON_Configured
wo bekomme ich diese Struktur her ?
Gruß
 
Du kannst das einfach im aufrufenden Baustein z.B. in Temp deklarieren oder an INOUT.

Das heisst variablenname eingeben und als datentyp z.B. TCON_Configured wenn du eine in der Netzwerkkonfiguration konfigurierte Verbindung nutzen willst.
 
@Clyde82
Es sind 2 Anlagen, jede für sich selbst im eigenen Projekt.
In der S7-Classic habe ich das mit 2 CPU's mit jeweils 2 CP343-Lean's hin bekommen.
Die Verbindungen waren "unspezifische Verbindungen" als ISO-On-TCP-IP
Ein weiteres Projekt habe ich mit einer Fremdfirma realisiert, ich die 314C-PN/DP und die anderen eine 1500er, ebenfalls selbe Verbindungstype
Gruß
 
Du musst wissen wie der heißt und genau so dann eingeben.
Ist bei den Systemdatentypen manchmal so.
Hilfe zum baustein öffnen und schauen welcher Datentyp verlangt wird und so eingeben oder copy/paste.

Gruß

Jens
 