TIA TIA 1215 Analogsignal mit Binär Box auswerten Verständnis Problem

Roland15

Level-1
Beiträge
61
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich habe einen Analogsensor 0-10V, der ist an einer Binär Box 10 bit angeschlossen.
Die 10 Eingänge habe ich auf EW2 gelegt, Strobe Signal auf E3.2
Was ich nicht verstehen kann, wenn E3.2 nicht invertiert ist schwanken alle Signale und springen z.b."DB4 Binär LPS-NT Sensoren wandeln"."LPS Binär Wert scaliert 0-10V"
Wenn der Eingang E3.2 invertiert ist so wie im Bild funktioniert es, was eigentlich nicht darf, wenn das Strobe Signal nicht da ist.
Dies müsste eigentlich andersrum sein, sehe ich das richtig?
:confused:
Das zweite Problem ist wenn ich einen anderen Analogsensor 0-10V verwende passiert nichts.
Kann das sein dass Pin 2 und 4 noch eine Rolle spielt?
Hat nichts mit Tia zu zu tun, an was könnte das liegen?


VG Roland

Binärsignal auswerten.JPGStrobe Signal.JPGAnalog Sensor.JPG
 
EW2 = 2.0...2.7, 3.0....3.7

Du hast dein Strobe-Signal auf 3.2 liegen. Wenn natürlich erst bei anstehendem Strobe-Signal (E3.2) deine Daten auslesen willst (EW2), funkt dir natürlich auch dein Strobe-Signal in den Daten mit rein.
Leg das Strobe-Signal mal auf einen anderen Eingang (E2.0 <> E3.7). Dann kannst du es auch normal abfragen, wie in der Anleitung beschrieben


-chris
 
Du liest doch das ganze IW2 ein, bei deiner „Swap-Box“. Und in dem IW2 ist nun mal auch das Bit 3.2 enthalten
 