Hallo alle.

Wie kann ich auslesen welche I/O würde erfolgreich gelesen. (Prozessabbild erforlgreich aktualisiert?)

Ich muss die "I/O-Qualität" im Program auswerten.

Danke!

Edit: S7-1500
 
Zuletzt bearbeitet:
Welche CPU soll das können?

Je nach CPU und Einstellung werden spezielle OB aufgerufen wenn das Aktualisieren fehlschlägt, oder man kann verschiedene Diagnose-Funktionen aufrufen...

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welche CPU soll das können?

Je nach CPU und Einstellung werden spezielle OB aufgerufen wenn das Aktualisieren fehlschlägt, oder man kann verschiedene Diagnose-Funktionen aufrufen...

Harald

Hallo, es ist S7-1500 (1511-1518 )

Muss ich "manuell" die Prozessabbild aktualisieren um die Fehler-OB's zu auslösen?

Danke
 
Hallo, es ist S7-1500 (1511-1518 )

Muss ich "manuell" die Prozessabbild aktualisieren um die Fehler-OB's zu auslösen?

Nein wenn die IOs entsprechend konfiguriert sind lösen sie den entsprechenden OB selber aus (wenn er denn vorhanden ist).
Ebenfalls kann man dann auch noch Wertstatus der Karten auslesen und mit dem Soll vergleichen.
Wenn man entsprechende Karten hat noch auf Drahtbruch an Ein und Ausgangsmodulen sowie Analog Ein und Ausgangsmodulen überwachen.

Dazu müsstest du ja dann schon wissen welche "Qualität" denn gemeint ist.
 