TIA ET200L ins TIA übernehmen

Outrider

Level-1
Beiträge
745
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe eine 313C-2DP cpu mit ET200L L-SC-32DI Nr. 6ES7 131-1BL12-0XB0
die Frage ist ob man die auch ins TIA übernehmen kann ?
Im HW-Katalog wird sie nicht angeboten.
Sind den GSD Dateien nicht "Neutral" bezüglich Oberfläche ob S7Klassik oder TIA ?

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ChristophD,
die Frage ist aber ob sich jede beliebige GSD-Datei ins TIA überführen lässt ?
Bei der 313C-2DP sind im S7-Classic ca. 5 Versionen gelistet im TIA allerdings nur 2.
Die liste von DeltaMikeAir oben,beeinhaltet auch nur die beiden CPU's.
Fazit wäre dass bei jedem Retrofit einer Anlage nicht nur die CPU und das Panel getauscht werden müssten sondern auch die Peripherie (alle Slaves), das ist doch Wahnsinn.
ET200L L-SC-32DI haben wir früher Serienmäßig eingesetzt. mit der erweiterung TB16SC. Soll das alles nicht mehr gehen ?????????
 
Hi,

jetzt verwechselst du was.
Die im Katalog enthaltenen CPU sind nicht GSD !
TIA hat eine eingeschränkte Unterstützung, Baugruppen die glaube 2009 bereits abgekündigt waren werden vom TIA Portal nicht mehr unterstützt (alte CPU, I/O Systeme...).
Das betrifft aber nur die direkte Unterstützung im Katalog , ein GSD Gerät allerdings kann jederzeit installiert und verwendet werden.
Hier handelt es sich dann lediglich um einen Kommunikations Partner und mehr kann dann auch nicht konfiguriert werden, eine CPU über GSD eingefügt kann im TIA und auch im Step7 V5.x nicht programmiert werden da dies nie vorgesehen war für GSD Geräte.

Du must also lediglich die GSD installieren und im Katalog unter "weitere Feldgeräte" das installierte Objekt auswählen und in dein Projekt übernehmen.
Die GSD kannst du hier laden: https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/113440

Im TIA sieht das dann so aus:
19-06-2018 07-20-33.jpg

Gruß
Christoph
 
Zuletzt bearbeitet:
Fazit wäre dass bei jedem Retrofit einer Anlage nicht nur die CPU und das Panel getauscht werden müssten sondern auch die Peripherie (alle Slaves), das ist doch Wahnsinn.
ET200L L-SC-32DI haben wir früher Serienmäßig eingesetzt. mit der erweiterung TB16SC. Soll das alles nicht mehr gehen ?????????

Wir betreiben an sehr alten auch des öfteren mal Retrofit-Umbauten und stehen oft vor der Situation, dass dezentrale Peripherie nicht meht kompatibel ist.
Wobei wir diese selbst wenn sie kompatibel wäre auch gegen neue Systeme tauschen, da dies ja dass Prinzip eines Retrofit ist.
Teile verbauen, welche über Jahre wieder regulär ab Lager verfügbar sind.

Dass von dir angesprochene ET200L L-SC-32DI ist halt auch schon uralt. Ich meine, ich habe dieses System vor über 20 Jahren mal verbaut.

Bist du sicher, dass diese Geräte in TIA nicht gehen? Also auch nicht wenn man die GSD in den HW-Katalog importiert?
Laut Excel Liste ist zumindest der ET200L Elektronik Block schon mal vorhanden.

https://support.industry.siemens.com/cs/document/113440/profibus-gsd-files-:-et-200l?dti=0&lc=en-WW
 