WinCC Flex WinCC flexible Fehlermeldung beim Generieren

Schippi23

Level-1
Beiträge
52
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute.

Wir haben bei einem Kunden ein Siemens TP 177 micro 6" im Einsatz, dass jetzt den Geist auf gegeben hat.

Heute kam ein Austausch-Panel von Siemens zu uns.

Nun habe ich das WinCC Projekt geöffnet und übersetzt.

Als Fehlermeldung steht "Error : Interner FEHLER (Detail: Ein Eintrag mit dem gleichen Schlüssel ist bereits vorhanden.)"

Die Version von SIMATIC WinCC flexible: 2008 SP3

Kann mir da jemand sagen, was diesen Fehler verursachen könnte?

MfG
Schippi
 
Zuletzt bearbeitet:
Hast du einmal temporaere Dateien gelöscht und alles neu generiert?
Ist das aktuellste HotFix zu deinem WinCC flex installiert?

Hast du das Projekt von einer anderen WinCC flex Version aus hochgerüstet oder war es im original schon eine 2008 SP3 Projektversion?


Alternativ, ich hatte vor kurzem auch schon mal dass Problem, dass beim übersetzen auf einmal viele "interne Fehler" kamen. Geholfen hat dann,
den PC neu zu starten.
 
Nein, ich hab die temporären Dateien nicht gelöscht.
Dass würde ich als erstes mal machen:
1. EXTRAS => Temporäre Dateien löschen
2. PROJEKT => Generator => Alles neu generieren

Wenns nicht hilft, PC mal neu starten.

Ja, ich musste das Projekt beim Öffnen hochrüsten.
Von welcher Version hast du hochgerüstet?


Was ist der aktuelle HotFix?
2008 SP3 Upd 7:

https://support.industry.siemens.co...2008-service-pack-3?dti=0&pnid=16915&lc=de-DE
 
Temporäre Dateien löschen und neu generieren hat geholfen.
Das Panel läuft...

Ich danke dir recht herzlich!!!!!!!!
 