Frage zum Flip Flop

Lobo

Level-1
Beiträge
45
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Ich stehe vor folgender Problematik.

Ich habe 2 Pumpen, 12k1 und 12k2.

Ich habe ein Minderdruck Wertmeldung, M1.1
und Druck erreicht Meldung, 9K3.

Ich möchte abwechselnd die eine und dann die andere Pumpe arbeiten lassen, wenn Minderdruck Meldung ansteht.

dh.bei Flip Flop "null" die eine
bei Flip Flop "eins" die andere Pumpe.

Das soll über ein einfaches Flip Flop geschehen.
Bräuchte da mal Hilfe.

Danke im vorraus.
 
Flip Flop

Wenns es ganz einfach sein soll dann programmier dir ein Stromstoßrelais ( Exklusiv Oder und ein Hilfsmerker ) und wenn das 1 ist dann Pumpe 1 und bei 0 Pumpe 2. Jedesmal wenn du eine Pumpe einschaltest legst du das Signal mit auf den "Taster" und dann sollte es funktionieren.

Code:
      X(    
      U     #Taster
      FP    #H_Bool
      )     
      X     #Ausgang
      =     #Ausgang


MFG

Chris
 