verzögerung sfb30, frequenzmesser

jo81

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

ich habe eine 314IFM, die über einen integrierten Frequenzmesser (sfb30) verfügt und möchte damit die Drehzahl eines Motors messen. Hinterher soll diese dann mit cont_c (FB41) geregelt werden.
Leider haut das bisher nicht so ganz hin, weil die aktuelle Drehzahl mit einer Verspätung von ca 8 - 10 sec. beim Anwenderprogramm ankommt, was die Regelung nicht gerade vereinfacht.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Verzögerung auszuschalten?

mfg, jo81
 
Was hast du in der HW-Konfig konfiguriert?

Hier also insbesondere die "Meßzeit"?

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo Manuel,
in der HW-Konfiguration hab ich als Messzeit 4ms angegeben. Mit 10sec. Messzeit ist das Problem aber immer noch da. Die Option "am Zykluspunkt aktualisieren" (oder ähnlich) ändert auch nichts.
 
Ich habe gerade mal ein wenig im entsprechenden Handbuch gestöbert,
normalerweise sollte dein Wert alle 2 Pulse aktualisiert werden.

Welche Frequenz willst du denn messen (ca.)?

Mfg
Manuel
 
Es geht um Frequenzen zwischen 10 und 400Hz.
Wenn ich den digitalen Eingang als normalen Eingang benutze, also ohne den sfb30, habe ich diese Verzögerung nicht. Leider wird der Eingang ab 50Hz ungenau.
 
Zurück