Hallo

Ich bin ganz neu hier und begrüße alle Teilnehmer recht herzlich ;)
Mein Name ist Rainer

Im Jahre 2011 habe ich eine Prüfanlage geplant und in Betrieb gesetzt

CPU 315-2PN/DP mit Touchpanel TP117B colour PN/DP
Programmiert mit STEP7 Professionell V5.5 und WINCC Flexibel

Nun möchte der Kunde die Anlage von seinem PC aus über LabView via Internet steuern.
Mit LabView habe ich leider keinerlei Erfahrung

Meine Frage:
Welchen Kommunikation-Prozessor setze ich am besten ein.
Welche Send- bzw. Reviece FB's muss ich benutzen
Wie müssen die Send- bzw. Reviece DB's aufgebaut sein

Hat jemand Lösung-Vorschläge

Ich danke jedem im Voraus ;-)
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Rainer,

ohne Labview selber mit der S7-Anbindung zu kennen, meine ich es gibt dort extra Treibermodule für eine S7 die sich käuflich erwerben lassen.
Ansonsten sollte die Kommunikation über OPC immer funktionieren, du benötigst dann einen OPC-Server für die S7 und Labview agiert dann als OPC Client.

Die Kommunikation kann dann über Netzwerk und die PN-Schnittstelle der CPU laufen. Falls du aus welchem Grunde auch immer an der PN-Schnittstelle ein internes Netz mit Profinet-Teilnehmern hast und das vom Netzwerk mit dem Labview Rechner trennen möchtest, könntest du einen Ethernet CP343-1 dazusetzen, die Lean-Version reicht in deinem Fall aus. Aber zwingend notwendig ist der CP nicht.
Üblicherweise muss bei den S7 OPC Servern in der SPS nichts programmiert werden, der Zugriff erfolgt in gleicher Weise wie bei dir auch schon bei deinem TP177.
 