Hallo,

habe hier ein ganz neues HMI SIemens TP-1500 und kann es nicht per TIA erreichen.
Verbunden ist PG mit HMI über LAN. Anpingen funktioniert. Aber egal ob ich bei bei PG/HMI aus Ethernet oder Profinet stelle, findet TIA das HMI nicht.
IP und Subnetz ist eingestellt. HMI ist auch auf Tranfer gestellt. Wo könnte ich noch Probleme haben?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
schau mal im panel in die settings unter transfer.
Ist dort Ethernet bzw pn eingestellt?

der name in der hardware ist, soweit ich weiß, beim panel egal.
 
ja ist es - aber wir haben den Fehler entdeckt: Die Firewall blockierte. Jetzt gehts. Aber Danke trotzdem.
 