Hallo Zusammen,

laut Handbuch kann die Logo8! ein optionales TDE verwalten (Seite 11). Dies ergibt sich auch aus den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in der LogoSoftComfort Software. Kennt jemand trotzdem eine Möglichkeit mehr als nur ein Display an einer Logo8 zu betreiben?

Der Hintergrund ist das eventuell an mehreren Arbeitsplätzen eine Bedienung der Logosteuerung erfolgen soll. Dafür würden am TDE lediglich die Tasten F1 bis F4 benötigt. Die Steuerung ist so Konzipiert das immer nur eine der 4 Tasten wirksam ist. Also die Taste die zuerst betätigt wird sperrt dann für den Zeitraum des Tastendrucks die anderen Tasten.

Hat schon mal jemand z.B. zwei TDEs mit gleicher IP-Adresse an einer Logo betrieben?

Freue mich über Ideen und Antworten.

Viele Grüße
Loenne
 
Hat schon mal jemand z.B. zwei TDEs mit gleicher IP-Adresse an einer Logo betrieben?

Wie soll das gehen, wenn es in einem Netzwerk nicht 2 mal die gleiche IP geben darf?

Eine Möglichkeit wäre anstatt des (doofen) TDE einfach mehrere andere Panel zu nutzen?
KTP400Basic oder was von Kinco, Schneider usw. usw....

MfG Fabsi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die TDE müssen ja auch gar die gleiche IP haben, das kann sowieso nicht funktionieren, wie Fabpicard schon geschrieben hat.
Aber es wird auch nicht unterschiedlichen IP Adressen funktionieren, da die LOGO! laut Handbuch nur mit einem TDE kommunizieren kann.

Kann dies aber nicht mit Sicherheit sagen, da ich es noch nicht probiert habe.
 
Die Logo 8 FS:4 kann mindestens über 3 unterschiedliche IP-Adressen mit HMI´s betrieben werden.
Hab gerade so einen Aufbau auf der Werkbank stehen. Sind Hard und Software HMI´s.

Die Begrenzung liegt bei der Anzahl der verwendbaren Variablen.
Mit Kinco würden auch mehrere Hardware-HMI funktionieren.

Hard- und Software HMI´s:

Kinco GLE100E

Node-Red auf Debian Linux

Kinco Online-Simulation GL100E von einem anderem PC im Netzwerk

Läuft alles parallel.
BG UV-Dev
 
Zurück
Oben