Servus an alle,
ich habe noch Schwierigkeiten mit SPS und möchte
das folgende Programm umwandeln von Awl nach Scl, dass meine
Werte auch in REAL kommen
/Innentemp
L "Innentemperatur" %EW4
ITD
DTR
L 1.0e+1
/R
T "Norm_Innentemp" %MD 200
//Zusatzsensor_1
// L "Zusatzsensor_1"
// ITD
// DTR
//L 1.0e+1
///R
L 0.0 0.0
T "Norm_Zusatzsensor_1" %MD 216
//Zusatzsensor_2
//L "Zusatzsensor_2"
//ITD
//DTR
//L 1.0e+1
///R
L 0.0 0.0
T "Norm_Zusatzsensor_2" %MD 220
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
AWL:

L "Innentemperatur" %EW4

ITD
DTR
L 1.0e+1
/R
T "Norm_Innentemp" %MD 200

SCL:

"Norm_Innentemp" := Int_TO_REAL("Innentemperatur") / 10.0;



 