Step 7 Referenznocken an X142.3 an der 840D sl NCU 720.3 auswerten für Referenzfahrt

Beuthuser

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
ich möchte die 4 schnellen Eingänge der X142 für 4 Referenznocken zur Auswertung nutzen.
Wie kann ich die Eingänge auslesen?
Die Referenzfahrt in Richtung Minus habe ich zum laufen bekommen.
Wenn weitere Details benötigt werden, kann ich gerne liefern.
 
Hallo,

wo willst du die Eingänge lesen?

In der NC: $A_IN[1] bis $A_IN[4]
In der PLC: DB10.DBX60.0 bis DB10.DBX60.3
Oder was meinst du?

Grüße von HaDi
 