Hallo zusammen,

ich würde gerne vom SafetyTelegramm 30 den Wertstatus bzw. das QBad auslesen. Hatte gestern den Fall das die Safetytelegramme noch eine Quittierung gebraucht haben aber ich hab es nirgendwo gesehen, außer in der HW.

Jetzt würde ich das ganz gerne auswerten um anzuzeigen das noch eine Quittierung notwendig ist.


Hab in den Anleitung von Siemens auch nix gefunden bzw. wahrscheinlich nicht nach dem richtigen gesucht.

Das ganze ist ein S120 und in Starter parametriert und per gsd in TIA importiert.
 
Hatte auch einen Support Request an Siemens gestellt, hier die Antwort.

Für jedes Safety Telegramm wird vom System automatisch ein F-Peripherie-DB angelegt. In diesem DB finden Sie das gewünschte Bit.

Für den Status interessant sind ausserdem:
Pass_Out = Telegram passiviert
ACK_REQ = Quittierung notwendig.
 