Step 7 S7 319 F-CPU ohne Safety nutzen

Senator42

Level-1
Beiträge
927
Reaktionspunkte
80
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,
wie haben eine F-CPU in der keine Safety-Programme benutzt werden.
Nach Übersetzten der HW-Config sind immer 4 F-Bauseine im Bausteinordner.
Diese werden aber nicht genutzt. F-HW ist auch keine vorhanden.
Im Safety-Dialog gibt es einen Ablauf, woher auch immer.

Frage:
Wie kann man das Erzeugen der Safety-Programme verhindern ?

Die CPU stammt vom Kunden, die HW-Konfig vom AG-Abzug.
Der Safety-Dialog hat auch noch kein Passwort.
 
Hallo.

Welche Projektierungssoftware verwendest du? Step7 Classic oder TIA? Bei TIA kannst du unter Eigenschaften - Fehlersicherheit die F-Funktionalität abschalten:

F-Aktivität ausschalten.PNG

Danach noch unter Safety Administration die Ablaufgruppe löschen und die Bausteine sollten verschwunden sein:

2 Ablaufgruppe löschen.PNG
 
Um dieses Sicherheitsprogramm von der SPS zu bekommen, müssen Sie die MMC urlossen. z.B. im Bug eines Simatic PG oder in einem Simatic Prommer. Man kann es auch in einen anderen Typ von SPS (z. B. in eine 315) eingeben und dann über den RUN / STOP / MRES-Schalter urlossen.

Joop
 
Um dieses Sicherheitsprogramm von der SPS zu bekommen, müssen Sie die MMC urlossen. z.B. im Bug eines Simatic PG oder in einem Simatic Prommer. Man kann es auch in einen anderen Typ von SPS (z. B. in eine 315) eingeben und dann über den RUN / STOP / MRES-Schalter urlossen.

Ja, stimmt. Damit verliert die SPS das Attribut, dass der Sicherheitsbetrieb aktiv ist. Macht man dies nicht, kann man ein Standardprogramm ( also mit deaktiviertem Sicherheits-
betrieb ) nicht laden. Es kommt dann eine Störmeldung:
Das auf der Baugruppe befindliche Sicherheitsattribut kann nicht durch eine Projektierung ohne Sicherheitsattribut überschrieben werden. Das Laden wird nicht ausgeführt"
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es ist Simatic Manager, also Classic.

> Macht man dies nicht, kann man ein Standardprogramm ( also mit deaktiviertem Sicherheitsbetrieb ) nicht laden.

die HW-Konfig ob mit dem SafetyHaken weiss ich jetzt nicht (bin zu hause) kann man laden
Progs auch.
 
Zurück
Oben