Hi zusammen

Ich habe gerade ein kurrioses Verhalten.
Ich habe den IEC-61850 auf einer 1515 am laufen auf der X1 Schnittstelle. Alles super, 10 Teilnehmer mit eigener VerbindungsID. Funktioniert einwandfrei.

Jetzt wollte ich in einem anderen Projekt dieselbe 1515 verwenden, aber statt über die interne X1 Schnittstelle habe ich einen CM eingesetzt mit FW Version 2.0 6GK7542-1AX00-0XE0

Nach Leistungsdaten müsste das teil 64 Verbindungen gleichzeitig können.

Aber wenn ich den IEC Treiber drüber laufen lasse, funktioniert immer nur eine Verbindung der IEC Teilnehmer. Der treiber stösst ständig Aubauversuche an aber kommt nicht zum ende.
Ein Fehler wird nicht ausgegeben. Leider ist der Treiber ja auch ziemlich dürftig dokumentiert 9AE4110-2AB00. Also weiss man nicht so recht welche Stati man auswerten soll, die des TCON, TSEND TRECV TRECV_C TSEND_C, die sind im Stat alle vorhanden.

Hat jemand eine Idee ob und welche Leistungsgrenze ich überschreite?

Und wie gesagt, ich baue das Programm nicht um. Ich ändere nur die HW ID und Tausche das Netzwerk der X1 Schnittstelle mit der Schnittstelle der CM und schon läuft dasselbe Programm auf der X1 einwandfrei.
 
Zuletzt bearbeitet: