Step 7 PN/PN Koppler an alte PN-CPU schlägt fehl

DeltaMikeAir

User des Jahres 2018; 2023
Beiträge
21.678
Reaktionspunkte
7.185
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich möchte gerade an einer alten CPU ( 6ES7315-2EG10-0AB0 ) einen PN/PN Koppler anbinden
( 6ES7158-3AD01 ). Beim einfügen kommt die Fehlermeldung:
FM.png

Ich meine, es gibt einen Weg, den Koppler in Betrieb zu nehmen, leider habe ich den Weg vergessen.
Es gibt ja den Migrations Koppler, diesen kann man einfügen, es ist aber der 158-3AD00 statt 01.
Lade ich diese Konfiguration, kommt die Meldung "Soll/Ist ungleich Soll = 00, Ist = 01 ).

Migration.png

Kann mir jemand helfen, gibt es eine Migrations GSDML für den 01 ?

Danke für jede Hilfe.
 
Anscheinend geht es leider nicht. Antwort vom Siemens Support:

Die von Ihnen genannten Komponenten sind nicht kompatibel. Für den PN/PN-Koppler
6ES7158-3AD01-0XA0 ist keine Migrationsvariante verfügbar.

Eine GSD-Datei finden Sie unter dem folgenden Link:
PROFINET GSD-Dateien : Gateway
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/23742537

Die CPU 315 6ES7315-2EG10-0AB0 mit der FW2.3 kann auch nicht mit einer höheren FW ausgestattet werden.

Die einzige Kopplungsmöglichkeit würde mit dem 6ES7158-3AD00-0XA0 V1.0 bestehen. Dieser ist aber seit 2010 als Produkt abgekündigt.

Wir bauen nun eine Kommunikation zur Fremdanlage über DP/DP Koppler auf.
 