Hallo

ich hab eine S7-1200 V3.0.2 welche nur bis TIA 13 projektiert werden kann.
Ich möchte diese CPU (6ES7212-1AE31-0XB0) im TIA 14 auf V4.0.2 upgraden.
Wenn ich das bereits bestehende Projekt öffne und unter online/Diagnose unter Funktionen Firmware-update auswähle ist die Funktion gegraut also nicht möglich???
Wer kann mir hier ein Tipp geben...
 
Es könnte durchaus sein, dass für die CPU gar kein Upgrade mehr möglich ist.
Hardwareversion muss zu Firmwareversion der CPU passen, ist diese zu alt kann man da kein Upgrade mehr fahren.

Andererseits hab ich hier eine 1215C die mit V3.0 ist und die kann ich mit V15 einwandfrei programmieren.
Sogar bis runter nach V2.2 bei der 1211, und 1212 und 1214. Nur meine 1211 mit 1.1 geht tatsächlich nicht mehr
 
Soweit ich mich nicht irre ist bei der 1200er die Firmware an die Hardware gebunden, auf eine 6ES7212-1AE3... kannst Du "nur" eine V3 Firmware spielen, auf eine 6ES7212-1AE4.. nur V4 usw.
Laut Datenblatt von Siemens sollte sie unter TIA V14 programmierbar sein, habe gerade keins zur Hand und kann es nicht testen. Hast Du mal geschaut, ob es ein Update des Hardwarekataloges gibt?
 
Zuletzt bearbeitet:
Da hat der Oliver recht...... diese CPU ist der Ausgabe Stand 2 und kann nicht auf Version 4.xx gezogen werden.
Mit der Firmware V3.0.2 ist Schluß in dieser Baureihe.
 
Deine 1200er CPU sollte sich mit allen TIA-Versionen ab V12 projektieren lassen, zumindest klappts bei mir auch mit V14SP1.
Vielleicht hilft dir das Siemens-Kompatibilitätstool weiter, umfasst alle möglichen Automatisierungsprodukte.

https://support.industry.siemens.com/kompatool/pages/main/index.jsf

Die CPUs V3.x und V4.x unterscheiden sich wohl hardwaremässig, für CPUs bis 6ES721_-1__31-0XB0 ist bei der Firmware 3.0.2 Schluss, Update auf V4.x geht nicht.
 
Die CPUs V3.x und V4.x unterscheiden sich wohl hardwaremässig, für CPUs bis 6ES721_-1__31-0XB0 ist bei der Firmware 3.0.2 Schluss, Update auf V4.x geht nicht.

Ja bei der Version 4.xx kann Siemens den Arbeitsspeicher per Software (Firmware) erhöhen..... heißt es sind bestimmt noch ein paar Reserven
für künftige Anpassungen vorhanden.

Firmware 4.0

Anhang anzeigen 43558

ab Firmware 4.1

Anhang anzeigen 43559
 