TIA S7 1214 (CB 1241) RS485 Kommunikation mit P04 Elsner Wetterstation

Dantical

Level-2
Beiträge
94
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Liebe Forumgemeinde,

ich habe folgendes Kommunikationsproblem.

Ich habe eine S7 1214 mit dem CB 1241 Board. Daran hängt eine P04/RS485 Elsner Wetterstation mit folgenden Daten.:

Übertragungsrate: 19200 Baud
Datenbit: 8
Stoppbit: 1
Parität: keine
Das Protokoll startet mit dem Zeichen 'W' und Endet mit der Kennung 0x03.

Folgende Bausteine und Einstellung habe ich im TIA vorgenommen.

wetter3.JPGwetter4.JPGwetter5.JPGwetter7.JPGwetter8.JPG

Wenn ich als Anfangswert mit beliebigen Zeichen starte, kommen nur komische Werte rein und auch nur die ersten 10 Bytes werden
beschrieben. Wenn ich mit 'W' starte kommt gar nix rein.
Denn Bus hab ich abgeschlossen.

Hat schon jemand mal mit dieser Konstellation gekämpft?

Hat jemand einen Tip für mich ?

Gruß
aus Bayern
 
Problem hat sich aufgelöst.
 

Anhänge

  • wetter2.JPG
    wetter2.JPG
    72,4 KB · Aufrufe: 71
  • wetter1.JPG
    wetter1.JPG
    157,4 KB · Aufrufe: 68
Zuletzt bearbeitet:
Hi nils007,

bei mir war der A/B Kanal verdreht. Also nur ein Fehler in der Verkabelung !

Wetterstation läuft jetzt seit nen halben Jahr einwandfrei.

Gruß aus Bayern
 
bei Zeichen Anfang darf nur ein 'W' an der ersten stelle bei "Prüfe Zeichen 1" stehen - Bild 2 / 3
bei Zeichen Ende muss das letzte Zeichen "Prüfe Zeichen 5" auf 16#03 eingestellt werden, fünfter platz weil es ja ganz am ende kommt und nichts mehr danach

Mit einem ähnlichen Problem hat ich mir damit auch mal die karten gelegt :)
 