TIA Counterkarte ET200S Firmwareupdate

SPS_NEU

Level-2
Beiträge
567
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe hier eine 6ES7 138-4DA04-0AB0 Counterkarte, welche sporadisch falsch zählt. Laut SIEMENS wird das mit einem Firmwareupdate beseitigt. Die Datei dazu habe ich gefunden. Aber wie bindet man das Update auf die Karte ein (TIA14)?
 
Das haben wir doch in deinem ursprünglichen Beitrag schon mal gepostet :)

https://www.sps-forum.de/simatic/94855-wegmesssysteme-2.html#post712415

klicke auf den Link unter dem Text "Firmware", da kann man die vorgehensweise lesen


Online-Firmwareupdate mittels STEP7 HW-Konfig:

  1. Download der gewünschten Firmware-Datei
  2. Entpacken der Datei durch Doppelklick auf den Dateinamen
  3. In HW-Konfig in der ET200S-Station das Modul selektieren
  4. Firmware programmieren durch Anwahl im Programmmenü: "Zielsystem/Firmware aktualisieren"
  5. In der Dialogbox das Verzeichnis mit der Firmwaredatei anwählen und den Firmwaredownload starten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
wenn du Online in der Hardware einen Rechtsklick auf die Karte machst und Online-Diagnose startest, dann sollte es dort auch einen Punkt "Firmware Update" oder so geben.
 
Danke. Habs gefunden. Leider war die Firmware schon die aktuellste. Leider ist mein Fehler mit den Sprüngen noch da.
 
... das hatte ich mir auch nicht wirklich als Fehlerbehebung vorstellen können ...

Dann noch einmal auf Anfang :
-> welche Betriebsart hat die Karte ? Wegmessung oder Frequenzmessung ?
 
Zurück
Oben