Hallo zusammen :)

Ich brauche eine kurze Hilfe ,ich beherrsche AWL nicht . Ich will das folgende Netzwerk in KOP oder FUP konvertieren. Können Sie mir bitte kurz helfen.
vielen Dank im voraus



"Allgemeine".PAR_TOF_nachfüllen
T #ZWSp1


L 2
T #ZWSp2


L #ZWSp2
L #ZWSp1
 
Erstelle 3 Netzwerke:
Code:
Netzwerk 1:
L "Allgemeine".PAR_TOF_nachfüllen
T     #ZWSp1
NOP 0

Netzwerk 2:
L     2
T     #ZWSp2
NOP 0

Netzwerk 3:
L     #ZWSp2
L     #ZWSp1                 
hier fehlt ein Abschluss
NOP 0

Mit STRG 1 / STRG 2 / STRG 3 kann man dann zwischen KOP / AWL / FUP umschalten
NOP 0 = Nulloperation
 
Hallo
Das was du uns hier schreibst ist ja AWL...

Code:
      L     2               //LADE 2   in den Akku     
      T     #ZWSp2    //und transferiere die 2 nach #ZWSp2

In KOP / FUP nennt sich das MOVE
 
Code:
L     #ZWSp2
 L     #ZWSp1
Hier werden die 2 Werte geladen und in die beiden Akkus der CPU geschrieben
Wenn danach nichts mit den Werten gemacht wird (z. Bsp. addieren oder miteinander vergleichen)
dann sind diese beiden Zeilen FÜR DIE KATZ und bringen höchstens Durcheinander beim nächsten Ladebefehl

Ach und noch was:
Lade- / Transferbefehle werden IMMER, also unabhängig vom Verknüpfungsergebnis ausgeführt.
Sorgt bei Anfängern oft für Überraschung ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die letzten beiden Zeilen im Netzwerk 4 sind eine Leiche.

Im Netzwerk 5 werden die beiden Werte nochmal geladen !!! aber in umgekehrter Reihenfolge !!!!
 
Zuletzt bearbeitet:
Man könnte das NW4 auch einfach weglassen und im NW5 sagen
Code:
L "Allgemeine".PAR_TOF_nachfüllen
L 2
/D
T  TZWSpuelen1
Allerdings muss dann überprüft werden ob die #ZwSP1 und #ZwSP2 nicht weiter unten im Code noch benutzt werden
 
Zuletzt bearbeitet:
Code:
      L     #ZWSp2
      L     #ZWSp1
      NOP   0
Vielleicht hat sich da jemand (gewohnheitsmäßig?/überflüssig?) eine Mini-Variablenbeobachtungstabelle (z.b. für TEMP-Variablen) eingebaut? Aber Vorsicht: Sehr schnell ist da auch ein "U #meinErgebnisBit" hingetippselt und dann wird die nächste Verknüpfung versaut. Deshalb sollte man sowas nicht mit "NOP 0" sondern mit "CLR" oder "SET" abschließen (VKE-Abgrenzung!).

Harald
 
AWL in KOP/FUP

Hallo Leute!

Kann mir bitte jemand bei der Konvertierung von AWL in KOP/FUP helfen?

Code:
      U(
      O     M     83.3
      O     E     17.0
      O     
      U     M    170.0
      UN    M     63.3
      U(    
      O     E      5.0
      )     
      U     M     82.4
      )     
      UN    M     10.6
      =     M    191.4

Vielen Dank!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Code:
      U(
      O     M     83.3
      O     E     17.0
      O     
      U     M    170.0
      UN    M     63.3
[COLOR="#FF0000"]      U(    
      O     E      5.0
      )     [/COLOR]
      U     M     82.4
      )     
      UN    M     10.6
      =     M    191.4
Da wurde wohl eine "O ..."-Zeile auskommentiert. So ist es in FUP/KOP darstellbar:
Code:
      U(
      O     M     83.3
      O     E     17.0
      O     
      U     M    170.0
      UN    M     63.3

[COLOR="#0000FF"]      U     E      5.0[/COLOR]

      U     M     82.4
      )     
      UN    M     10.6
      =     M    191.4

Harald
 