Hallo,

ich habe in einem TIA Projekt zwei ET200S CPUs (Eine CPU mit PB Master), die ich per Profibus verbinden soll.
Die Adressen auf beiden Seiten wurden eingestellt. Die Datenpakete sollen konsistent übertragen werden.
Beide CPUs wurden simuliert gestartet. Die zur Übertragung konsistenter Daten benutzte SFCs: DPWR_DAT und DPRD_DAT sind im Beobachtungsmodus "grün".
So sollte die PB Verbindung stehen.
Mein Problem: Die gesendeten Daten tauchen bei der Ziel CPU nicht auf.

Weiß jemand woran das liegen könnte??

Dankeschön im Voraus
 
Hi,

liegt daran das dies nicht simuliert werden kann.
Lediglich S7 Kommunikation ist möglich, eine IO Daten Kommunikation wird in PLCSIM nicht unterstützt.

Gruß
Christoph
 