TIA Online AG-Abzug S7-1500 CPU

sventek

Level-2
Beiträge
98
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hätte eine Frage an das Forum. Welche Möglichkeiten bietet das TIA-Portal in der aktuellen Version für einen Online-Abzug (inkl. Aktualwerte der DBs zum Zeitpunkt des Abzugs) aus dem AG oder anders gefragt, wie handhabt ihr das so? Die komfortable Möglichkeit wie beim CLASSIC schein es ja in der Form nicht mehr zu geben (CPU online öffnen und die Bausteine in das Offline-Projekt übertragen).

Danke.

MfG
Wolfgang
 
Hallo,

die Bausteine kannst du doch immer noch kopieren.
Unter der liste der Onlinezugänge gehen, die verwendete Netzwerkkarte aufklappen und erreichbare Teilnehmer starten.
Dann bei der gefunden CPU die Bausteine per Drag&Drop ins projekt ziehen.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde sagen als einfachste Möglichkeit wäre es, sich mit der Steuerung zu verbinden, dann sieht man auf der linken Seite alle Bausteine und Variablentabellen auf der CPU, diese sind alle als "Nicht synchronisiert" gekennzeichnet. Oben in der Menüleiste gibts dann einen Button "Laden in PG" oder so ähnlich, damit machst du einen kompletten Abgleich, abschließend müssten dann auch die Punkte hinter den Bausteinen grün sein, d.h. synchronisiert.
 