Step 7 Datenbaustein lässt sich nicht beobachten (30:533)

Stormrider

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ich bin noch ein Anfänger im programmieren und habe gleich ein Problem.
Den DB, bestehend aus Stringvariablen, lässt sich nicht mehr beobachten bzw. initialisieren.
Ich hatte eine weitere Stringvariable imDB hinzugefügt, geladen, anschließen auf beobachten gegangen. Da hatte ich dann die Möglichkeit, den DB zu initialisieren.

Komischerweise geht es jetzt nicht mehr und es erscheint der Fehler 30:533
(Der Datenbaustein enthält ausschließlich Einträge, die ein beobachten nicht zulassen)

Wie lässt sich der DB nun initialisieren?
 
Einen Datenbaustein initialisieren, d.h. die Anfangswerte werden dann als Aktualwerte übernomen, kannst du wenn du über das Menü "Ansicht" auf die Datensicht schaltest, und dann über das Menü "Bearbeiten" Datenbaustein initialisieren auswählst.

Leider kannst du in Step7 Strings nicht beobachten. Das ist nur möglich indem du z.B. eine Variablentabelle anlegst, und dir dort die einzelnen Zeichen als Char anzeigen lässt. Die ersten beiden Bytes im String stehen dabei für die String-Maximal- und Aktual-Länge, dann folgen die einzelnen Zeichen.
 
Zurück