Guten Tag,

ich bin gerade dabei ein kleines Übungsprogramm mit Visualisierung zu erstellen. Nun habe ich beides per Simulation gestartet.

Leider kann bei der Visualisierung kein Bit gesetzt werden. Beim betätigen der Schaltfläche oder eines Schalters wird dieser kurz grün (Bit gesetzt) aber mehr auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Steuerung die Bits immer gleich wieder überschreibt.

Die Verbindung zwischen HMI und SPS Simulation funktioniert, die Rückmeldungen werden alle dargestellt.


Was mach ich falsch? :confused:
 
Der Klassiker? Was für Bits möchtest Du denn setzen? Eingänge des Prozessabbildes - die werden sofort vor dem nächsten OB1-Durchlauf wieder überschrieben durch den realen Zustand der Eingänge.
Benutze mal Bits in DB (oder Merker). Es ist sowieso viel sauberer programmiert und dokumentiert, wenn man einen eigenen DB für die Signale von der HMI verwendet.

Harald
 