WebMI - CX5020 WES7 - Neustart - falsche Daten

j_poool

Level-1
Beiträge
107
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Habe eine Anlage mit eine CX5020 Windows Embedded Standard 7. Visu eine WebMI2ADS von Atvise installiert.
Folgendes Problem ist öfters bei Neustart der CX - Spng Ausfall - vorgekommen:
Twincat Startet nicht richtig, alle Daten auf System Manager sind falsch
zB. Temperaturen werden falsch dargestellt (99,6°C anstatt 2,6)
Auf Visualisierung werden stillstehende Pumpen als laufend dargestellt (DO auf Klemme = 0).

Nach TwinCAT Neustart auf System Manager wird alles wieder "normal"
Folgende Fehlermeldung im System Manager kommt bei Neustart

2019-03-26_19h58_04.jpg


Irgendwelche Ahnung wieso das vorkommt?
Danke
Beste Grüße
 
Zuletzt bearbeitet:
Aua.
Zwischen den EAs und z.B. der PLC erfolg ein zyklisches umkopieren der Daten (das Mapping).
Wenn das nicht funktioniert bist du am A...

Stellt sich nur die Frage warum...

Guga
 