Hallo Leute,

ich habe ein Bitte!

Könnte mir bitte jemand den Aufbau der Struktur schicken,
den ich für Connection am TSEND_C benötige.

Ich bekomme immer die Meldung, dass die Struktur
von Connection nicht passt, dann kann ich die
Verbindungseinstellungen nicht bearbeiten.

002.jpg

Eingesetz wird TIA v14.1 an einer S71200 FWv4.2

Danke für jede Hilfe!


Vbxler
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Rückmeldung.

Dieses PDF habe ich verwendet und habe die Struktur
für den Austausch über TCP_V4 eingerichtet:

004.png

Habe nochmals alles überprüft, kann aber über Eingenschaft des TSEND_C
keine Verbindung konfigurieren. Wahrscheinlich bin ich zu blöd für Siemens.

Werde morgen nochmals alles durchschauen.


Vbxler
 
Ne,Ne so nicht...

Du kannst keine eigene UDT verwenden, Benutze die vorgegebenen Strukturen für den jeweiligen Verbindungstyp aus der Hilfe.

z.B. TCON_IP_v4
 
Danke,

das habe ich schon probiert und habe es eben nochmals versucht
und habe einen eigenen Datenbaustein für Connect erstellt.
Ich habe die TCON_IP_v4 einmal alleine im Datenbaustein nachgebildet
und einmal in einer struct eingebettet:
005.png
immer das selbe Resultat, ich kann keine Verbindungparameter anlegen:
006.png
Wenn ich an der Instanz TSEND_C den Anschluss Connect nicht belege, wird mir das Netzwerk
richtigerweise fehlerhaft angezeigt, aber dann werden mir die Konfigurationseinstellungen
zu einem Verbindungspartner angezeigt. Sobald ich Connect beschalte, habe ich den Zustand
wie oben abgebildet.


Vbxler
 
Danke für Deine Hilfe!

Habe nicht realisiert, das hier ein internen Datentyp angeboten wird.
Wäre nett von Siemens, wenn der in der Autovervollständigung aufgelistet wäre.

Das senden der Daten funktioniert bereits!


Vbxler
 
Super...

In der Liste fehlt so einiges... Da Lohnt es sich immer mal die Datentypen aus der Hilfe zu versuchen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da bin ich auch schon drüber gestolpert...
Umstieg auf S7-1500

Da TCON mehrere Datentypen - wie TCON_IP_V4, TCON_PARAM und andere - verarbeiten kann, prüft er wahrscheinlich intern mit VARIANT_EQ_TYPE auf einen der Datentypen und reagiert entsprechend. Wenn man dann einen nachgebauten Struct oder einen ANY-Pointer auf UDT übergibt dann schlägt die Prüfung fehl.
 