hallo
ich hab hier ein problem mit 2 fc.
werden die bausteine so aufgerufen flattert db175.dbd4 zwischen soll_pause und soll_pause - 1.
**2
schreibe ich bei fc170 bei restzeit nur dbd4 oder irgendein MD hin klappts.
**3
es klappt auch wenn ich bei te_Speicher ein MD und bei restzeit db175.dbd4 schreibe.
ich sitze hier schon seit 3 stunden und kriege einfach nicht raus woran das liegen kann.
hier mal das komplette prog zum testen als awl-quelle.
ich hab hier ein problem mit 2 fc.
Code:
AUF DB 175 // **1
CALL FC 170
Takt :=M2.2
Start :=#berieseln_start
Zeitwert:=#Soll_Berieseln
Reset :=#berieseln_reset
Restzeit:=DB175.DBD4 // **2
Out :=DB176.DBX0.1
CALL FC 175
Takt :=M2.2
Run :=DB176.DBX0.1
TW :=#Soll_Pause
Out :=DB176.DBX0.2
TE_Speicher:=DB175.DBD8 // **3
werden die bausteine so aufgerufen flattert db175.dbd4 zwischen soll_pause und soll_pause - 1.
**2
schreibe ich bei fc170 bei restzeit nur dbd4 oder irgendein MD hin klappts.
**3
es klappt auch wenn ich bei te_Speicher ein MD und bei restzeit db175.dbd4 schreibe.
ich sitze hier schon seit 3 stunden und kriege einfach nicht raus woran das liegen kann.