Hallo habe einige MM4 über Prifibus an einer S7 hängen.

In der S7 wird in das PAW für den Sollwert 0-100 geschrieben.

Skalierung mit Starter für den Sollwert wurde auf 100% gesetzt.
100% sind 50Hz

Ich würde den wert gerne auf 1000 scalieren.
das also 1000 50Hz entsprechen, das ich genauer in der auflösung werde...


es müssen nicht unbedingt 1000 sein, kann auch 32768 oder sonst was sein.

jemand ne idee?
 
warum benutzt du nicht real ?

du kennst sicherlich meinen baustein zum mm4. ;)
dort mache ich das auch mit real.

die 100% entsprechen ja 16384
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich glaube du verstehst mich falsch.

wenn ich scalierung auf 100% habe, dann sieht das so aus:


1% = 0,5Hz
2% = 1,0Hz
3% = 1,5Hz
.
.
.
50% = 25Hz
.
.
.
100% = 50Hz




Ich will aber:

1% = 0,05Hz
2% = 0,10Hz
3% = 0,15Hz

1000% = 50Hz



Ich will die Frequenz in genaueren Schritten eingeben...

Wie soll das mit REAL gehen, der Sollwert ist ja ein PAW mit 16Bit...
 
hallo, kommando zurück....

ich idiot brauche dringend eine brille...
dem fb für den mm4 übergebe ich zwar 100%, aber der macht intern noch ne schöne multiplikation auf 16384...

hehe...
naja vieleicht erfreut sich ja irgendwann einmal ein verzweifelter user der suchfunktion.
 
;) wollte schon fast auf den vorigen post antworten, ohne den letzten gelesen zu haben.