ProTool Problem

szween

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
ich habe mit Protool eine Visualisierung erstellt . Leider läuft Sie zu hause auf meinem PC nicht . In der Schule funktioniert diese .

Fehlermeldung könnte sein :
Das OP ist mit keinem Netz verknüpft!

Diese Meldung erscheint .

Danke für Hilfe
 
Schau in Protool einfach mal unter Steuerungen, und da einfach noch mal die Parameter für die verwendete Steuerung neu eingeben.

wenn der fehler bei mir auftritt liegt es meist daran.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
leider hat dies nicht geholfen .

Das Panel kommt aber die Funktionen die ich betätige werden nicht ausgeführt . Als ob die Merker nicht geladen werden. Das identische Programm funktioniert aber in der Schule .

Weiss da vielleicht nocht wer Rat ?? ich habe protool pro Demo 6.0

danke
 
Hast du ProTool in Step7 integriert?
Hast du das Projekt in das S7 Projekt eingefügt oder kopiert?

Wenn ja dann versuch es mal mit Bearbeiten\Symbolik wiederherstellen.

Mehr fällt mir sonst auch erstmal net ein
 
OM TD/OP: OP 1: Download-Fehlerbeschreibung
Projektdaten werden synchronisiert (Öffnen).
Warnung: Das OP ist mit keinem Netz verknüpft!

Synchronisation (Öffnen) beendet.



Projektdaten werden synchronisiert (Generieren).
Warnung: Das OP ist mit keinem Netz verknüpft!

Synchronisation (Generieren) beendet.


Es sind 4 Transferarten für dieses Gerät möglich. Siehe Menüpunkt Transferparameter...
Transfer-Version 'V6.0.2.22'
Verbindung zum Gerät wird aufgebaut ...
Eine Verbindung konnte nicht hergestellt werden!
Überprüfen Sie Ihre Einstellungen, Schnittstellen, Kabel etc.!
Die Übertragung war nicht erfolgreich!
Die Übertragung war nicht erfolgreich!

Transfer mit Fehler abgebrochen

das habe ich als Fehler .

Ich möchte ja nur simulieren also habe keine Geräte angeschlossen .

Bei S7 Step - simulation an - dann laden das programm .
dann starte ich OP1 also das ProTool OP 1 . und dann die runtime - aber leider gehts nicht ....

Irgendwie kommen keine daten auf mein ausgewähltes Panel hier am HeimPC
 
Hallo szween,

hast Du in der Schule auch die Demoversion von Protool pro?
Ich bin nicht ganz sicher, aber es könnte sein das sich projekte mit der Demo nicht übertragen lassen.

Gruß Hagen
 
Ja - in der Schule ists auch die Demo.

Kurios ist einfach das ich in Schule und at Home die Sachen bearbeiten kann aber simulieren nur in der Schule . Der Lehrer hat natürlich keine Plan worans liegen kann.
 
du meinst das geschriebene Pprogramm ???
Also das Protool Projet mit dem SPS Programm ?

Das habe ich ja archiviert und es liegt an der Kommunikation von Protool und Step7 . Nur ich weiss nicht woran ...

Mein Programm habe ich zuhause erstellt aber es läuft in der Schule und bei Kumpels aufm Laptop die die gleiche ProToll Demo und das selbe Step7 haben .

Auf 2 Rechnern läufts nicht - bei mir und nem andren Laptop . Da sind die gleichen Symptome. Bearbeiten geht aber nicht simulieren mit der Runtime - da passiert nichts wenn man auf nen Button klickt . Z.b Auto Ein oder Stop .
Das müßte ja wenn ich klicke in der Simulation also PCL-Sim zu sehen sein - aber leider tuts das nicht .

Man muss ja die Eingänge in MB - also Merkerbytes ändern das habe ich auch getan . Wie gesagt das gleiche Programm also exakt die gleichen Daten gehn in der Schule zu simulieren und zu Hause nicht .

So läßts sich natürlich schlecht über zu Hause leider.


Ich dachte halt vielleicht hatte auch jemand mal so ein Problem .

Danke aber für die Unterstützung
 
In welcher Reihenfolge wurden die Programme installiert?

Zuerst Step7 und dann ProTool oder umgekehrt?

Wurde zuerst ProTool und dann Step7 installiert, kann es vorkommen das zwar eine Integration angezeigt wird, diese aber nicht umgesetzt werden kann.

Unbedingt zuvor Step7 und erst danach ProTool installieren.
 
Du solltest mal die Einstellung der PG/PC Schnittstelle im S7 überprüfen. Sie muss auf PC Adapter(Auto) stehen, damit du mit PLC-SIM eine Verbindung zum ProTool bekommst.
 
Zurück
Oben