    Hallo,
    nun bin ich wirklich völlig verwirrt. Ich dachte eigentlich, ich habe zumindest die Grundrechenarten drauf und 2 * 8 waren für mich bisher immer 16. Von TwinCAT 2 wurde ich jetzt jedoch belehrt, dass 3 * 8 anscheinend 16 ist.
    Wie schon in einem anderen Thread geschrieben füge ich unter TC2 gerade et200m und et200eco zu einem Profibus hinzu. Bei einer et200m sind eine 16DI Klemme (6ES7 321-1BH02-0AA0) und zwei 8DO Klemmen (6ES7 322-1BF01-0AA0) montiert. Bei den DO Klemmen gibt es unter dem Knoten Ausgänge einen Eintrag mit der Größe von einem Byte, was auch völlig nachvollziehbar ist, 8 Ausgänge = 8 Bits = 1 Byte. Bei der 16DI Karte sind nun unter dem Knoten Eingänge drei Einträge mit einer Größe von jeweils 1 Byte, nur warum und welche zwei von den drei Bytes enthalten die Daten der Eingänge?
    Last edited by oliver.tonn; 24.06.2020 at 19:16.
    Reply With Quote Reply With Quote TC2: Wieso hat die 6ES7 321-1BH02-0AA0 (16DI an et200m) 3 Eingänge á 1 Byte  

  2. #2
    Join Date
    20.02.2008
    Posts
    387
    Danke
    17
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by oliver.tonn View Post
    nur warum und welche zwei von den drei Bytes enthalten die Daten der Eingänge?
    Wenn Du Zugriff auf die Hardware hast, auspobieren. Vorher musst Du eh nichts verknüpfen. Ich habe in der Doku auch nichts entsprechendes gefunden.
    Also wenn das die Lösung sein soll ... dann hätte ich gerne mein Problem zurück.

    Modulare SPS-Programmierung, UI- und UX-Design www.efaro.de

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu asci25 für den nützlichen Beitrag:

    oliver.tonn (30.06.2020)

Similar Threads

  1. Replies: 11
    Last Post: 24.06.2020, 15:53
  2. 6es7 321-1bh50-0aa0
    By C7633 in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 10.10.2012, 14:36
  3. Replies: 5
    Last Post: 11.09.2012, 13:42
  4. Baugruppe DI 321-1BL00-0AA0
    By arena in forum Simatic
    Replies: 7
    Last Post: 19.04.2009, 23:29
  5. High Signal an 321-1BL00-0AA0
    By EightRocks in forum Simatic
    Replies: 11
    Last Post: 22.10.2007, 11:50

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •