Checkboxen und Lampe in Codesys Visu

Dr Peat

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

beim programmieren einer "Checkliste" bin ich auf ein Problem gestoßen und hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Wie links im Baustein zu sehen sind alle 3 Eingänge am AND-Glied TRUE aber der Ausgang wird nicht auf TRUE gesetzt.

Mein Ziel ist es, das wenn die 3 Checkboxen TRUE sind, das dann die Lampe auch auf TRUE geht und somit leuchtet.

Warum funktioniert das hier nicht, und was kann ich machen damit es funktioniert?

checkboxen.jpg

MfG
Dr Peat
 
Das kann nicht funktionieren, die UND-Funktion macht am Ausgang nur etwas, wenn sie auch ausgeführt wird und das geht nur wenn das PRG oder der FB (Funktionsbaustein) oder der FC (Funktion) in dem sie ist auch ausgeführt wird.
Du solltest Dich erstmal in Ruhe mit der Funktionsweise von Codesys beschäftigen.
 
Ich hab mit Youtube, dem Forum und per Google-Suche bis jetzt alles nach dem Prinzip "learning by doing" gemacht. Dass das keine Nachteile hat will ich hier aber nicht implizieren :rolleyes:
Hast du ein Stichwort oder Link wo ich Informationen über die Verknüpfung von Visualisierungen und PRG/FB/FC in codesys finde?

Für jeden anderen Hinweis bin ich auch Dankbar!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Verknüpfung geht relativ einfach, wie man ja sieht, denn die hast Du schon richtig gemacht, sonst wären die Variablen am Eingang der UND-Verknüpfung ja nicht auf TRUE gegangen.
Dein Problem/Defizit liegt darin, dass Dir das grundlegende Wissen fehlt, wie man ein SPS-Projekt erstellt und mit Leben füllt.
Zunächst erstellst Du ein Projekt, am besten kein leeres, sondern eins wo schon eine Task und ein Programm erzeugt wurde und das Programm der Task zugeordnet ist. Da gibt es in Codesys eine passende Vorlage. Dann füllst Du diesen PRG mit leben, gehst Online und startest das Programm. Oder Du erstellst einen weiteren PRG, FB oder FC und rufst diesen dann im PRG auf.
 
Hallo,

Ich kenne mich zwar mit Codesys nicht so aus, vermute aber mal das du den Ausgang evtl nochmal irgendwo geschrieben hast...und das immer auf FALSE.
 
Danke für die Hilfe, das Problem war das der "z_W3_TP" FB nicht in der Taskkonfiguration aufgerufen wurde.
Jetzt funktioniert es wie gewollt.
MfG
 