Thread: DWORD_TO_REAL( REAL_TO_DWORD( REAL ) ) unterschiedlich?!

  1. #21
    Join Date
    05.05.2020
    Posts
    45
    Danke
    20
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ah, da ist jemand mit einer Goldwaage unterwegs?! Dem Mann kann geholfen werden.

    Quote Originally Posted by PN/DP View Post
    Klingt unglaublich. Hättest Du mal ein Beispiel wer sich nicht an die IEEE hält?
    Wie in dem weiter oben von mir verlinkten Artikel bei Wikipedia zu lesen ist, halten sich z.B. einige Systeme von IBM nicht daran, welche, nebenbei bemerkt, ab 2000 am Markt sind. Ich sagte nicht, was wohl aus meiner Aussage herausgelesen werden konnte, daß Beckhoff und/oder KUKA sich nicht daran halten. Diese missverständliche Formulierung bitte ich zu entschuldigen.

    Es wäre noch anzufügen, daß sich bei meiner weiteren Recherche herausgestellt hat, daß, obwohl es im zuvor geposteten Ausschnitt den KUKA-Handbuches nicht explizit erwähnt wird, KUKA sich scheinbar auch daran hält. Zumindest stimmen die im Handbuch angegebenen Grenzen mit denen in der IEEE angegebenen Werten (1) exakt überein: 1.1E-38 bis 3.4E38.


    Quote Originally Posted by PN/DP View Post
    Da kommt ziemlich sicher nicht ein "verdammt großes INT" an, sondern 32 Bits in 4 Bytes, die sich irgendjemand fälschlicherweise als Ganzzahl anschaut. Dabei muß man sich das Bitmuster der 4 Bytes einfach nur als REAL anschauen, dann sieht man, daß das tatsächlich ein REAL ist.
    Auch hier entschuldige ich meine unklare Ausdrucksweise. Genauer gesagt passiert folgendes:
    Ich setze in der SPS eine REAL-Variable, die zusammen mit einem DWORD in der oben geposteten UNION steht, auf den Wert 18.4. In dem DWORD steht dann das korrekte Bituster dieses Wertes drin: 01000001100100110011001100110011.

    Das DWORD aus der UNION wird dann via Schnittstelle an den KUKA geschickt. Beim Roboter kommt es auf einem Gruppensignal (SIGNAL GI_Signalname $in[...] TO $in[...] ) an. Im Gruppensignal ist das Bitmuster korrekt, d.h. die einzelnen binären Eingänge sind korrekt gesetzt: 01000001100100110011001100110011. Als INT interpretiert entspricht das dem Wert 1100165939. Wenn ich jetzt der REAL-Variable (REAL R_realname ) diesen Wert zuweise, dann steht nicht 18.4 in der REAL, wie man es erwarten würde, sondern "ein verdammt großer INT", genauer gesagt die INT-Repräsentation des Gruppensignales, der oben genannte Wert von 1100165939, in REAL-Darstellung, d.h. 1.1006589E+09.

    An diesem Punkt wäre das Thema für mich - eigentlich - beendet, da ich aber auch KUKA programmiere und ich auch schon ab und an über dieses Problem gestolpert bin, war es mir ein Anliegen es auch zu lösen. Völlig ohne Eigennutz natürlich.

    Das Problem konnte inzwischen auch dank der tatkräftigen Hilfe eines KUKA-Technikers gelöst werden. Um wieder die 18.4 in die REAL-Variablen zu bekommen, wird der Gruppeneingang als stream betrachtet und in einer kleinen Funktion (ein 5-Zeiler) mittels cast_from auf eine temporäre Variable geschrieben, welche wiederum mit cast_to, beide Bestandteil von CREAD/CWRITE, in die real-Variable geschrieben wird. Im Programm sieht das dann so aus:

    Code:
    ; So geht es nicht:
    R_realname = GI_Signalname
    
    ; Aber so geht es. stream2real ist eine kleine Hilfsfunktion:
    R_realname = stream2real(GI_Signalname)

    Quote Originally Posted by PN/DP View Post
    Ich will Dir nicht zu nahe treten, aber sorry: Was hast Du eigentlich für einen Job, daß Du für die Lösung simpler Standard-Probleme mehrere Tage verdaddeln kannst? Vielleicht sollte Dein AG Dich mal zu einem guten Programmier-Lehrgang schicken? Wenn andere Leute etwas für Dich unverständliches tun, dann heißt das nicht automatisch, daß "die Anderen" etwas falsch machen...
    Du trittst mir nicht zu nahe. Besonders nicht, wenn Du die Aussage "Du bist imkompetent" durch einen so großen und hübschen Strauß Blumen sagst.
    Es wurde sich hier im Forum auch schon bei mir entschuldigt.

    Scheinbar wird die Netiquette hier gepflegt. Zusammen mit der i.d.R. sehr schnellen und kompetenten Hilfe, die man hier bekommt, auch, wenn man mal "noob"-Fragen stellt, macht das dieses Forum äußerst sympatisch. Einzig der facepalm-Smiley fehlt mir zur vollkommenen Glücksehligkeit.

    Ein "bißchen was" verstehe ich vom programmieren übrigens schon, bei TwinCAT 3 bin ich aber tatsächlich "noob".

    Ich hoffe ich konnte alle Klarheiten beseitigen und gelobe zukünftig größere Sorgfalt bei meinen Fragestellungen und meinen Antworten walten zu lassen.

    Gruß
    Jörn

    (1) https://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
    Last edited by Jörn; 16.09.2020 at 11:49. Reason: Formatierung und kleine Ergänzung

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jörn für den nützlichen Beitrag:

    PN/DP (16.09.2020)

  3. #22
    Join Date
    22.06.2009
    Location
    Sassnitz
    Posts
    15,633
    Danke
    1,292
    Erhielt 4,606 Danke für 3,722 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Jörn View Post
    Wenn ich jetzt der REAL-Variable (REAL R_realname ) diesen Wert zuweise, dann steht nicht 18.4 in der REAL, wie man es erwarten würde, sondern "ein verdammt großer INT", genauer gesagt die INT-Repräsentation des Gruppensignales, der oben genannte Wert von 1100165939, in REAL-Darstellung, d.h. 1.1006589E+09.
    Vermutlich das gleiche Problem wie bei allen Codesys-Dialekten: der Compiler macht da keine Zuweisung des Bitmusters sondern konvertiert den Wert von Ganzzahl zu REAL. Man bräuchte einen type cast, den es aber in Codesys nicht gibt. Da läßt sich der Datentyp eines Bitmusters nur ändern durch Umkopieren mittels Pointer oder MEMCOPY oder UNION.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  4. #23
    Join Date
    11.08.2018
    Location
    Göppingen
    Posts
    49
    Danke
    1
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge

    Default

    Jetzt will ich vom Jörn aber immer noch wissen, wie die Schnittstelle zu seinem Roboter aufgebaut ist. Welches Format die Fließkommazahlen haben ist ja zweitrangig. Es muss doch eine Art Tabelle geben in der steht, was in welcher Reihenfolge übertragen wird.

    Erst dann können wir die richtihe Lösung finden

  5. #24
    Join Date
    05.05.2020
    Posts
    45
    Danke
    20
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default

    @ ms_gp:
    Um Deine Frage aus Post #13 zu beantworten wie das zustande kommt:
    Der Roboterprogrammierer hat ohne Absprache, wie es eigentlich ausgemacht war, die Schnittstelle einfach mal auf Roboterseite definiert. Ich musste die dann so übernehmen. Und jetzt möchte er es nicht mehr ändern, weil es so viel Aufwand ist.


    Mit Augenmerkt auf die dword sieht die Schnittstelle so aus:

    Code:
    dword[0]  - 32 BOOL
    dword[1]  - 32 BOOL
    dword[2]  - 16 BOOL,   INT
    dword[3]  - INT,       INT
    dword[4]  - INT,       hi REAL1
    dword[5]  - lo REAL1,  hi REAL2
    dword[6]  - lo REAL2,  hi REAL3
    dword[7]  - lo REAL3,  hi REAL4
    // weitere REAL
    dword[12] - lo REAL8,  hi REAL9
    dword[13] - lo REAL9,  hi REAL10
    dword[14] - lo REAL10, INT
    dword[15] - INT,       INT
    dword[16] - INT,       INT
    dword[17] - INT,       INT
    dword[18] - INT,       hi REAL11
    dword[19] - lo REAL11, hi REAL12
    dword[20] - lo REAL12, hi REAL13
    dword[21] - lo REAL13, INT
    dword[22] - INT,       hi REAL14
    dword[23] - lo REAL14, hi REAL15
    dword[21] - lo REAL13, INT
    dword[22] - INT, hi REAL14
    dword[23] - lo REAL14, hi REAL15
    // weitere REAL
    dword[30] - lo REAL21, hi REAL22
    dword[31] - lo REAL22, INT

    Mit Augenmerk auf die eigentlichen Signale sieht sie so aus:

    Code:
    // Ausschnitt
    
    ...
    dword[4].0-15                    - INT
    dword[4].16-31  + dword[5].0-15  - REAL1
    dword[5].16-31  + dword[6].0-15  - REAL2
    ...
    dword[13].16-31 + dword[14].0-15 - REAL10
    dword[14].16-31                  - INT
    ...

    Das Mapping hab ich dann so gelöst. Ich hab in die union noch zwei word mit reingenommen, wie Harald es vorschlug:

    Code:
    // Ausschnitt
    
    ...
    IOstRob.uRobIn.arDwordRobIn[2].13 := stKukaInOEM.bx9_5;
    IOstRob.uRobIn.arDwordRobIn[2].14 := stKukaInOEM.bx9_6;
    IOstRob.uRobIn.arDwordRobIn[2].15 := stKukaInOEM.bx9_7;
    IOstRob.uRobIn.arDwordRobIn[2]    := SHL(INT_TO_DWORD(stKukaInOEM.ix10), 16) OR IOstRob.uRobIn.arDwordRobIn[2];
    IOstRob.uRobIn.arDwordRobIn[3]    := SHL(INT_TO_DWORD(stKukaInOEM.ix14), 16) OR INT_TO_DWORD(stKukaInOEM.ix12);
    
    
    ioPuffer[1].uReal  := stKukaInOEM.rx18Entn1Versatz;
    ioPuffer[2].uReal  := stKukaInOEM.rx24Entn1_X;
    ioPuffer[3].uReal  := stKukaInOEM.rx28Entn1_Y;
    ...
    
    
    IOstRob.uRobIn.arDwordRobIn[4]    := ioPuffer[1].uWord[loWord] OR INT_TO_DWORD(stKukaInOEM.ix16);
    IOstRob.uRobIn.arDwordRobIn[5]    := ioPuffer[2].uWord[loWord] OR ioPuffer[1].uWord[hiWord];
    IOstRob.uRobIn.arDwordRobIn[6]    := ioPuffer[3].uWord[loWord] OR ioPuffer[2].uWord[hiWord];
    ...
    Last edited by Jörn; 17.09.2020 at 11:17.

  6. #25
    Join Date
    22.06.2009
    Location
    Sassnitz
    Posts
    15,633
    Danke
    1,292
    Erhielt 4,606 Danke für 3,722 Beiträge

    Default

    Du könntest vor dem Mapping (Umkopieren der einzelnen Werte) das empfangene DWORD-Array auf eine zur tatsächlichen Struktur passende Struktur kopieren (z.B. MEMCPY), das würde das Mapping erheblich vereinfachen.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  7. #26
    Join Date
    22.06.2009
    Location
    Sassnitz
    Posts
    15,633
    Danke
    1,292
    Erhielt 4,606 Danke für 3,722 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Jörn View Post
    Der Roboterprogrammierer hat ohne Absprache, wie es eigentlich ausgemacht war, die Schnittstelle einfach mal auf Roboterseite definiert. Ich musste die dann so übernehmen.
    Das ist doch nicht unnormal, das passiert jedem von uns. Wenn das Fremdsystem z.B. eine Wiegeeinrichtung wäre, dann fragt der Waagehersteller Dich auch nicht, wie Dir die Schnittstelle angenehm wäre, sondern er implementiert eine Standard-Schnittstelle nach seinen Vorstellungen.

    Es ist doch eigentlich Wurst wie der Roboterprogrammierer die Schnittstelle definiert hat, Hauptsache man kann sie im eigenen System nachbauen (in STEP7 kann man z.B. keine INT/REAL/... auf einer ungeraden Adresse anfangen lassen). Dafür erstellt man sich eine Struktur die die logische Struktur der Schnittstelle abbildet und kopiert die Empfangsdaten aus dem Empfangspuffer (z.B. Byte/Word/DWord-Array) "am Stück" (MEMCPY) in diese Struktur und kann sich dann die einzelnen Variablen easy auf eine weitere Arbeits/Koppelstruktur umkopieren, deren Variablen dann im Programm verwendet werden.

    z.B.
    Code:
    //pragma pack... ?
    
    STRUCT
      Bit_1_1 : BOOL;
    ...
      Bit_1_32 : BOOL;
      Bit_2_1 : BOOL;
    ...
      Bit_2_32 : BOOL;
      Bit_3_1 : BOOL;
    ...
      Bit_3_16 : BOOL;
      Int_1 : INT;
      Int_2 : INT;
      Int_3 : INT;
      Int_4 : INT;
      Real_1 : REAL;
      Real_2 : REAL;
    ...
    END_STRUCT
    (bei Codesys/Twincat weiß ich nicht wie man ein BOOL auf ein Bit deklariert - evtl. mit einem Pragma?)

    Ich arbeite nur mit solchen Datenstrukturen für Empfangs/Sende-Daten, weil bei Kommunikation mit Fremdsystemen eigentlich fast immer Byte/Word/DWord-Arrays übertragen werden, die nicht der wirklichen logischen Struktur entsprechen.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  8. #27
    Join Date
    25.11.2010
    Location
    OWL
    Posts
    1,037
    Danke
    33
    Erhielt 270 Danke für 233 Beiträge

    Default

    Ganz so einfach ist es wohl nicht. Wenn ich es richtig sehe, müssen low und high word der REALs auch noch getauscht werden. Trotzdem wäre eine Lösung mit einer UNION elegant. Vielleicht so:
    Erstmal ein paar Typen:
    Code:
    TYPE arrHW :   // Für Verknüpfung mit der HW
       ARRAY[0..31] OF DWORD;
    END_TYPE
    
    TYPE str32Bits :   // Bit-Struktur mit 32 Bits (einzelne Bits gibt es bei Codesys nicht)
    STRUCT
       Bit00,
       Bit01,
       // Bit02..Bit30
       Bit31:BIT;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    
    TYPE str16Bits :   // Bit-Struktur mit 16 Bits
    STRUCT
       Bit00,
       Bit01,
       // Bit02..Bit14
       Bit15:BIT;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    
    {attribute 'pack_mode' := 1} 
    TYPE strPLC :   // Struktur für das PLC-Programm
    STRUCT
       Bits_0_31:str32Bits;   // 0
       Bits_32_63:str32Bits;   // 4
       Bits_64_79:str16Bits;   // 8
       Int1,   // 10
       Int2,   // 12
       Int3,   // 14
       Int4:INT;   // 16
       Real1,   // 18
       Real2,   // 22
       Real3,   // 26
       Real4,   // 30
       Real5,   // 34
       Real6,   // 38
       Real7,   // 42
       Real8,   // 46
       Real9,   // 50
       Real10:REAL;   // 54
       Int5,   // 58
       Int6,   // 60
       Int7,   // 62
       Int8,   // 64
       Int9,   // 66
       Int10,   // 68
       Int11,   // 70
       Int12:INT;   // 72
       Real11,   // 74
       Real12,   // 78
       Real13:REAL;   // 82
       Int13,   // 86
       Int14:INT;   // 88
       Real14,   // 90
       Real15:REAL;   // 94
       Int15,   // 98
       Int16:INT;   // 100
       Real16,   // 102
       Real17,   // 106
       Real18,   // 110
       Real19,   // 114
       Real20,   // 118
       Real21:REAL;   // 122   Real22 wäre eins zuviel, verzählt?
       Int17:INT;   // 126
    END_STRUCT
    END_TYPE
    
    {attribute 'pack_mode' := 1} 
    TYPE strSwap : Für Lo/hi word-Tausch in REALS
    STRUCT
       W1:WORD;   // Word dummy 1
       DW:ARRAY[0..30] OF DWORD;   // DWORDs auf den späteren REAL-Adressen
       W2:WORD;   // Word dummy 2
    END_STRUCT
    END_TYPE
    
    TYPE uniKukaInterface :
    UNION
       HW:arrHW;
       PLC:strPLC;
       Swap:strSwap;
    END_UNION
    END_TYPE
    Und dann noch ein bisschen Code:
    Code:
    FOR Loop:=4 TO 13 DO   // Real 1..10
       KukaInterface.Swap.DW[Loop]:=ROL(KukaInterFace.Swap.DW[Loop],16);
    END_FOR
    FOR Loop:=18 TO 20 DO   // Real 11..13
       KukaInterface.Swap.DW[Loop]:=ROL(KukaInterFace.Swap.DW[Loop],16);
    END_FOR
    FOR Loop:=22 TO 23 DO   // Real 14,15
       KukaInterface.Swap.DW[Loop]:=ROL(KukaInterFace.Swap.DW[Loop],16);
    END_FOR
    FOR Loop:=25 TO 30 DO   // Real 16..21
       KukaInterface.Swap.DW[Loop]:=ROL(KukaInterFace.Swap.DW[Loop],16);
    END_FOR
    Last edited by StructuredTrash; 17.09.2020 at 16:20. Reason: Pack mode =1 vergessen.

  9. #28
    Join Date
    22.06.2009
    Location
    Sassnitz
    Posts
    15,633
    Danke
    1,292
    Erhielt 4,606 Danke für 3,722 Beiträge

    Default

    @StructuredTrash
    Sehe ich das richtig, daß Du Werte liest, swapst, und auf sich selbst zurückspeicherst? Das würde ich nicht machen, weil das darf man nur dann genau einmal machen wenn man neue Daten erhalten hat. Ich würde immer umkopieren auf einen zweiten Arbeits-Speicherbereich - mit oder ohne Swap, je nach dem wie es nötig ist. Dann ist auch egal in welcher Task ich mit den Daten im Arbeits-Speicherbereich arbeite.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  10. #29
    Join Date
    25.11.2010
    Location
    OWL
    Posts
    1,037
    Danke
    33
    Erhielt 270 Danke für 233 Beiträge

    Default

    @PN/DP:
    Dein Einwand ist natürlich berechtigt. Der Swap-Code-Aufruf und die weitere Bearbeitung der Daten müssen in der Task erfolgen, an der die EtherCat-Bridge hängt, und der Datenaustausch zwischen den beiden EtherCat-Strängen muss synchron laufen. Mit der EL6695 soll das laut Beckhoff möglich sein. Ich habe aber selbst mit dieser Bridge noch nicht gearbeitet.
    Aber auch wenn umkopiert werden muss, ist so eine Union hilfreich. Wenn man beide Variablen vom Uniontyp hat, kann man das mit einer einfachen Zuweisung machen.
    Last edited by StructuredTrash; 17.09.2020 at 18:16.

  11. #30
    Join Date
    11.08.2018
    Location
    Göppingen
    Posts
    49
    Danke
    1
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich frage mich wirklich, was sich der Roboter-Programmier dabei gedacht hat. Der hätte doch nur das letzte INT nach oben schieben müssen und alles wäre gut gewesen. Aber man kann sich auch schwer machen. Aber ich hab's ja schon gesagt. Mit Schnittstellen kann man ganz Völkerscharen beschäftigen. Und am Ende braucht man eh immer nur 3 der Werte und 3 Bits und der Rest ist für den Eimer.

    Na ja. Ich weiß nicht, ob es in diesem Fall geht, aber wir tauschen auch Daten zwischen unseren Steuerungen mit der EL6695 aus. Dabei definieren wir aber gar kein Array of Irgendwas, sondern schreiben einfach genau ein PDO vom Type der Schnittstelle in die Klemme. Dann verknüpft man dieses PDO mit der Variable im Programm. Wenn auf beiden Steuerungen die Struktur gleich definiert wurde, dann funktioniert das. Ohne Zwischenschritt. Ist eigentlich genauso als würde man Variablen zwischen Tasks austauschen. Allerdings gibt's da keine Probleme mit den Indianern und das Byte Alignment ist bekannt und kann gleich eingestellt werden.

Similar Threads

  1. TIA Unterschiedliche DWORD_TO_REAL Wandlung
    By wbach in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 20.07.2017, 09:24
  2. Step 7 Systemdaten unterschiedlich
    By stepper7 in forum Simatic
    Replies: 11
    Last Post: 20.02.2016, 10:43
  3. FB gesucht:In1=1(real)/In2=2(real),usw...
    By egro in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 31
    Last Post: 31.08.2014, 14:17
  4. S7 Systemdaten unterschiedlich
    By DiGo1969 in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 24.10.2012, 09:20
  5. Hardwarekonfiguration unterschiedlich
    By Dustin in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 02.02.2008, 20:36

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •