Flankenerkennung im Strukturierten Text mit Codesys 3

SPS_15

Level-2
Beiträge
103
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich möchte eine steigende Flanke erkennen und somit einen Ausgang setzen, das ganze im strukturierten Text.

Kann mir hier jemand ein komplettes Beispiel darstellen?

VAR

Taster1 : BOOL;

Lampe1 : BOOL;

END_VAR

Sofern der Taster1 betätigt wird, soll die Lampe1 eingeschaltet werden.
Wie kann ich diese Flankenerkennnung im ST realisieren?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In meinem PLC Designer von Lenze heißt der Baustein SF_R_TRIG.

VAR Input:
Name: CLK
Datentyp: Safebool
Initialwert: FALSAE

VAR_Output
Name: Q
Datentyp: Safebool
Initialwert: False

Meine Fragen sind:
1. Wie / Wo muss ich meine Eingangsvariable Taster1 und meines Ausgang Lampe1 deklarieren?
Wie sieht der Code für diese Flankenauswertung aus?
 
In Anlehnung an Dieters Vorschlag in #2 (ohne SF_R_TRIG):
Code:
VAR_INPUT    
    ibTaster :  BOOL ;
VAR_END

VAR_IN_OUT
    iobLampe :  BOOL ;
VAR_END

VAR_STATIC
    sbTaster :  BOOL := FALSE ;  // Init mit 0
VAR_END

VAR_TEMP
    tbImpuls :  BOOL ;
VAR_END

tbImpuls := ibTaster AND NOT sbTaster ;  // FlankenImpuls bilden
sbTaster := ibTaster ;  // Zustand von ibTaster in sbTaster speichern für Vergleich im nächsten Zyklus

// anschliessend 1 der folgenden 3 Alternativen:
iobLampe := iobLampe OR tbImpuls ;       // Alternative 1: OR  schaltet nur EIN
iobLampe := iobLampe XOR tbImpuls ;      // Alternative 2: XOR schaltet UM (AUS->EIN bzw. EIN->AUS)
iobLampe := iobLampe AND NOT tbImpuls ;  // Alternative 3: AND schaltet nur AUS

PS:
Alternative 1 entspricht Dieters Variante
 
Zuletzt bearbeitet:
Vielen Dank für die Antwort! Leider meckert mein PLC Designer aber schon bei der Deklaration herum...
Die Befehle VAR_END, VAR_Static werden in meiner Deklartion gar nicht blau hinterlegt, wie es bei VAR_Input, VAR_In_OUT und VAR_Temp der Fall ist.

Gerne würde ich den Code von der Beckhoff - Seite umsetzten, weiß aber nicht wie er geschrieben wird:

VAR_INPUT
CLK : BOOL; (*Signal to detect*) // wo muss die Variable vom Signal hereingeschrieben werden?
END_VAR

VAR_OUTPUT
Q : BOOL; (*Edge detected*)
END_VAR

VAR
M : BOOL;
End_VAR

Kannst du mir den Code nochmal anhand diesem Beispiel erklären?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Variablendeklarationen bei VAR_STATIC kannst du auch bei VAR einfügen.
VAR_STATIC gibt es nicht bei jeder SPS.

Zum Thema Beckhoff:
Du hast hier nur eine Variablendeklaration und keine einzige Zeile Code.
Sieht aus wie die Schnittstelle zu zum Bautein R_TRIG
 
Leider meckert mein PLC Designer aber schon bei der Deklaration herum...
Tschuldigung, VAR_END gibt's nicht, muss natürlich END_VAR heissen - da habe ich geschlampt. VAR_STATIC gibt's anscheinend auch nicht in CodeSys. Aber einen Beleg dafür, dass es VAR_TEMP gibt, habe ich auf die Schnelle auch nicht gefunden ... :confused:
VAR gibt es aber für "lokale Variablen" und damit weiss ich immer noch nicht, ob und wie man zwischen temporär und statisch unterscheidet. RETAIN und PERSISTENT scheinen mir nicht das zu sein, was ich mit STATIC gemeint habe, nämlich, dass der Inhalt der Variable bis zum nächsten Aufruf des Bausteins (z.B. im nächsten PLC-Zyklus) erhalten bleiben muss.
Bin totaler CodeSys-Laie und halte mich jetzt lieber raus und die Klappe. ;)

PS:
Wenn Deine CodeZeilen aus #5 tatsächlich Bestandteil von R_TRIG sind, dann hat Dieter Recht, dass VAR für statische Variablen funktioniert, denn M (der "FlankenMerker") muss statisch sein (temporär genügt nicht).
 
Zuletzt bearbeitet:
Kein Problem, ich bin auch neu im St Bereich unterwegs.
Daher nochmal eine einfache Frage:
Dies ist meine Deklaration:
VAR_Input
Taster1 :BOOL;
Taster2 : BOOL;
End_VAR

VAR_OUTPUT
Lampe :BOOL;
END_VAR

Code:
If Taster1 And Taster2 Then
Lampe := True;
End_IF

In meiner Online Simulation bekomme ich den Ausgang Lampe nicht gesetzt, obwohl ich den Taser1 und auch Taster2 auf True gesetzt habe?
Anschließend STRG + F7 für Werte schreiben, aber es passiert nichts am Ausgang Lampeß
 
Tschuldigung, VAR_END gibt's nicht, muss natürlich END_VAR heissen - da habe ich geschlampt. VAR_STATIC gibt's anscheinend auch nicht in CodeSys. Aber einen Beleg dafür, dass es VAR_TEMP gibt, habe ich auf die Schnelle auch nicht gefunden ... :confused:
VAR gibt es aber für "lokale Variablen" und damit weiss ich immer noch nicht, ob und wie man zwischen temporär und statisch unterscheidet. RETAIN und PERSISTENT scheinen mir nicht das zu sein, was ich mit STATIC gemeint habe, nämlich, dass der Inhalt der Variable bis zum nächsten Aufruf des Bausteins (z.B. im nächsten PLC-Zyklus) erhalten bleiben muss.
Bin totaler CodeSys-Laie und halte mich jetzt lieber raus und die Klappe. ;)

PS:
Wenn Deine CodeZeilen aus #5 tatsächlich Bestandteil von R_TRIG sind, dann hat Dieter Recht, dass VAR für statische Variablen funktioniert, denn M (der "FlankenMerker") muss statisch sein (temporär genügt nicht).

Heini,
VAR_STATIC ist in Codesys VAR
VAR_TEMP gibt es, wird aber oft anders gehandhabt als bei Siemens.
Es gibt dann auch noch VAR_INST bei Methoden
Persistent und Retain sind die Einstellungen für Remanzenz

VG
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
VAR_Input
Taster1 :BOOL;
Taster2 : BOOL;
End_VAR

VAR_OUTPUT
Lampe :BOOL;
END_VAR

VAR
rtTaster1 : R_TRIG;
rtTaster2 : R_TRIG;
END_VAR

Code:
rtTaster1(CLK := Taster1);
rtTaster2(CLK := Taster2);

// Lampe Einschalten
If rtTaster1.Q OR rtTaster2.Q AND NOT Lampe Then
Lampe := True;
// Lampe Ausschalten
ELSIF rtTaster1.Q OR rtTaster2.Q AND Lampe Then
Lampe := false;
End_IF
 
...// Lampe Einschalten
If rtTaster1.Q OR rtTaster2.Q AND NOT Lampe Then
Lampe := True;
// Lampe Ausschalten
ELSIF rtTaster1.Q OR rtTaster2.Q AND Lampe Then
Lampe := false;
End_IF
Das geht übersichtlicher

Code:
// Lampe Ein- oder Ausschalten
[COLOR=#333333]If [/COLOR]rtTaster1.Q OR rtTaster2.Q [COLOR=#333333]Then[/COLOR]
[COLOR=#333333]Lampe := NOT Lampe;
End_If
[/COLOR]
Gruß
Erich
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Helft mal bitte einem CodeSysLaien auf die Sprünge:
In den Zyklen, in denen keine Flanke detektiert wird, wer definiert dann den Zustand von Lampe?
Für mein Verständnis sollte Lampe als VAR_IN_OUT deklariert sein!? Warum genügt VAR_OUTPUT?
 
Helft mal bitte einem CodeSysLaien auf die Sprünge:
In den Zyklen, in denen keine Flanke detektiert wird, wer definiert dann den Zustand von Lampe?
Für mein Verständnis sollte Lampe als VAR_IN_OUT deklariert sein!? Warum genügt VAR_OUTPUT?

Var_output reserviert einen Speicher.
Ergo behält die variable Lampe ihren letzten Zustand.
Bei var_in_out wird kein Speicher reserviert. Der Speicher kommt dann von der Variablen die man bei var in out anlegt. Deswegen kann man var in out auch wie einen pointer betrachten.

Gruß
 
Ich kenne Codesys auch nur theoretisch (ohne Praxis mit dem Codesys ES), daher habe auch ich Fragen:

Helft mal bitte einem CodeSysLaien auf die Sprünge:
In den Zyklen, in denen keine Flanke detektiert wird, wer definiert dann den Zustand von Lampe?
Für mein Verständnis sollte Lampe als VAR_IN_OUT deklariert sein!? Warum genügt VAR_OUTPUT?
Var_output reserviert einen Speicher.
Ergo behält die variable Lampe ihren letzten Zustand.
Könnte es sein, daß die Aussage nur für FUNCTION_BLOCK gilt und nicht für FUNCTION?
(VAR_OUTPUT und VAR_IN_OUT sind doch in Codesys auch für FUNCTION möglich?)
Auch nach meinem Verständnis müsste Lampe als VAR_IN_OUT deklariert sein, auch wenn es im speziellen Fall auch mit VAR_OUTPUT funktioniert.
Wenn ich sicher gehen will, daß Lampe unabhängig von der äußeren Beschaltung seinen Zustand in der Instanz speichert und behält, dann würde ich Lampe als Instanzvariable (VAR) deklarieren und am Ende auf den Output kopieren.

// Lampe Einschalten
If rtTaster1.Q OR rtTaster2.Q AND NOT Lampe Then
Lampe := True;
// Lampe Ausschalten
ELSIF rtTaster1.Q OR rtTaster2.Q AND Lampe Then
Lampe := false;
End_IF
Könnte es sein, daß auch in Codesys das AND eine höhere Priorität hat als das OR? Dann wäre die Logik falsch formuliert und Taster1 könnte die Lampe nur einschalten aber nie ausschalten. Das müsste dann besser/richtig mit Klammern formuliert werden:
Code:
// Lampe Einschalten
If [COLOR="#0000FF"]([/COLOR]rtTaster1.Q OR rtTaster2.Q[COLOR="#0000FF"])[/COLOR] AND NOT Lampe Then
  Lampe := True;
// Lampe Ausschalten
ELSIF [COLOR="#0000FF"]([/COLOR]rtTaster1.Q OR rtTaster2.Q[COLOR="#0000FF"])[/COLOR] AND Lampe Then
  Lampe := false;
End_IF

Das Ganze geht aber noch eleganter ganz ohne IF..THEN..ELSIF:
Code:
Lampe := (rtTaster1.Q OR rtTaster2.Q) XOR Lampe;

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Danke für die verschiedenen Lösungsansätze, ich konnte diese alle erfolgreich testen sowie umsetzten.
Was ich nicht verstehe ist, wofür steht hinter dem rtTaster1.Q und dem rtTaster2.Q das "Q"?
 
Zurück