Probleme beim Umstieg TC 3.1.4022.22 auf 3.1.4024.10

msauerpb

Level-1
Beiträge
200
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
bisher haben wir unsere CX-PCs immer noch mit der TwinCat Version 3.1.4022.22 bekommen. Für diese Version habe ich auch mein PLC Projekt und Safety Projekt entwickelt, dies lief bisher ohne Probleme.
Jetzt haben wir ein neues System bekommen, auf dem bereits die Version 3.1.4024.7 installiert war. Ich habe dann auf die Version 3.1.4024.10 aktualisiert und wollte mein bisheriges Projekt, so wie bisher, aufspielen. Dies klappt allerdings nicht mehr. Ich bekomme jetzt folgende Fehlermeldungen:

Code:
Error    39    06.10.2020 15:55:13 633 ms | 'TwinCAT System' (10000): Sending ams command >> Init44\IO: Set State TComObj PREOP OP: Check for autostart >> AdsError: 1804 (0x70c, ADS ERROR: not found (files, ...)) << failed!        
Error    38    06.10.2020 15:55:13 613 ms | 'Port_851' (851): PLC: Error (hr=0x98410001) loading boot project.

Muss ich mein Umstieg von 4022 auf 4024 irgendetwas beachten? Wie bekomme ich denn diese Fehler weg?

Danke für Eure Hilfe.
mfg
martin
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
Wie spielst du das Projekt rauf? Startest du die Entwicklungsumgebung auf dem Target oder gehst du per Remote drauf?
Der IO Fehler klingt irgendwie, wie wenn sich die ID deiner Ethercat Karte geändert hat. Schon mal probiert diese neu auswählen? Also einfach den Master Doppelklicken und dann Rechts die Karte mit Search neu auswählen. Wenn du die Twincat Version updatest, musst du evtl. den Echtzeittreiber neu installieren, der ändert sich ab und zu mal.
Der letzte Fehler klingt irgendwie nach einem Problem mit dem Boot Projekt. Probier doch mal das alte Boot-Projekt aus dem Verzeichnis C:\Twincat\3.1\Boot zu löschen und dann nochmal neu erstellen.
Wir haben einige 3.1.4024.10 Versionen im Einsatz. Diese ist zwar noch etwas buggy (Exceptions werden nicht mehr gezeigt, Probleme beim Debuggen usw...), aber solche Fehler hatten wir eigentlich nicht.
Sg
M.
 
Hi,
auf dem CX läuft nur die XAR (Runtime) und auf meinem PC die XAE. Verbunden bin ich per Netzwerk.
Beim ersten aufspielen mache ich folgende Schritte:


  1. Scan der IO-Devices (diese sind eigentlich identisch, da sich unsere Konfiguration nicht ändert)
  2. Ein Rebuild der Solution
  3. Activate Konfiguration

ActivateConfig.JPG


4. Wenn nötig mach ich dann noch ein Login.

gruss
martin
 
Hi, was ist das genau für ein CX? Kann es sein, dass evtl der Speicher (HDD oder CompactFlash) ein Problem hat? Sg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
ich bin jetzt einen Schritt weiter: Es hat was mit der Softwareprotection / Boot Projekt Verschlüsselung zu tun. Ich hatte die in dem 4022 Projekt aktiv. Ich musste die in dem 4024 System einmal deaktivieren und die Konfiguration neu rüberladen, dann hat es funktioniert.
gruss
martin
 
Morgen,
mit der Verschlüsselung des Boot Projektes gibt es in der Version scheinbar Probleme.
Die musst du meines Wissens vorerst weg lassen.
Grüße
 