    Guten morgen, ich hoffe ich bin mit dem Thema Beckhoff-Siemens Kommunikation hier in dem Bereich richtig. Da es aber hauptsächlich um die Beckhoff SPS geht denke ich schon.

    Problem ist folgendes. Ich sollte mit einer Beckhoff SPS (CX5130-Win 10- TC3) über Modbus TCP Daten von einer bestehenden Siemens S7-1200 auslesen. Auf der Siemens sind die Bausteine MB_Server und MB_Client vorhanden. Die Register befinden sich auf der Siemens alle im Bereich der Holding Register. 40001 - 49999. Leider sind aber genauere Infos des Siemens Codes nicht vorhanden, da der Programmierer der das ganze entwickelt hat nicht mehr in diesem Betrieb arbeitet.

    Auf dem Beckhoff CX ist die neueste Version der Modbus TCP Function installiert und die Linzenz ist auch aktiviert. Wenn ich nun versuche Daten aus den Registern auszulesen, bekomme ich am Beckhoff Baustein immer den Fehler 26. Fehler 26 ist soweit ich weiß aber ein internen Windows Fehler des TCP/IP Stacks. Also theoretisch passiert der Fehler schon bevor es überhaupt zur Modbus Kommunikation kommt.

    Hat vielleicht jemand von euch schon mal das gleiche umgesetzt? Sprich eine Kommunikation zwischen Beckhoff und Siemens 1200er über Modbus TCP? Gibt es da eventuell noch was spezielles was zu beachten ist auf der Siemens Seite? In der Doku der 1200er steht drinnen Modbus TCP über die Profinetschnittstelle der CPU. Doch wie ist das gemeint? Modbus und Profinet sind ja 2 paar Schuhe...Oder nennen Sie in dem Fall die Ethernetschnittstelle einfach nur Profinetschnittstelle?

    Weiß vielleicht jemand was genaueres zum Fehler 26?

    Danke

    Grüsse
    Reply With Quote Reply With Quote Modbus TCP zu S7-1200  

  2. #2
    Join Date
    02.12.2016
    Location
    Überall......
    Posts
    522
    Danke
    334
    Erhielt 107 Danke für 73 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Eco123 View Post
    Oder nennen Sie in dem Fall die Ethernetschnittstelle einfach nur Profinetschnittstelle?



    Danke

    Grüsse
    Ja so ist es.

    Besorge dir mal die Software Modbus Poll ( https://www.modbustools.com/modbus_poll.html )und versuche mal auf die S7-1200 zu kommen.
    Wenn das klappt weißt Du das auf der Seite der S7-1200 alles OK ist.
    キャプテンフューチャー

  3. #3
    Join Date
    02.12.2016
    Location
    Überall......
    Posts
    522
    Danke
    334
    Erhielt 107 Danke für 73 Beiträge

    Default

    Bild 1 TCP.jpg

    Bei der S7-1200 wird ein Datenbaustein angegeben wo man ein paar Einstellungen machen kann bzw. machen muß
    Wenn dein Kollege unter Remote Address eine IP angegeben hat dann kann nur ein Teilnehmer mit der IP-Adresse mit der 1200er kommunizieren.
    Alles auf 0 dann nimmt die 1200er jede Anfrage an.
    キャプテンフューチャー

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Captain Future für den nützlichen Beitrag:

    Eco123 (21.11.2020)

  5. #4
    Eco123 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    16.05.2019
    Posts
    25
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die Info, dem werden ich nachgehen.

Similar Threads

  1. Siemens S7-1200 ModBus TCP/IP Modbus-Server
    By dohe1013 in forum Feldbusse
    Replies: 0
    Last Post: 14.04.2019, 17:39
  2. Replies: 15
    Last Post: 16.11.2018, 09:59
  3. TIA S7-1200 Datenaustausch Modbus TCP
    By MaurerT in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 06.11.2015, 07:36
  4. TIA S7-1200 Modbus TCP
    By Garog in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 10.07.2015, 07:29
  5. S7 1200 Modbus TCP/IP
    By holschin in forum Simatic
    Replies: 0
    Last Post: 15.11.2012, 23:03

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •