Beckhoff TwinCAT3 Fehler "Check for autostart..." beim Aktivieren der Konfiguration

Hallo zusammen,

beim aktivieren der Konfiguration meines Beckhoff-Projekts bekomme ich leider immer wieder die beiden Fehler, wie in den Screenshots zu sehen. Das passiert meistens dann, wenn ich Klemmen auf dem Bus austausche oder die Zuordnung der Variablen ändere. Ich habe schon mit dem Beckhoff-Support telefoniert, aber die konnten mir auch nicht wirklich helfen. Hat jemand eine Idee?

beckhoff_fehler_2.pngbeckhoff_fehler_1.png

Danke

Viele Grüße

Mebus
 
Hallo,
Haben sie schon mal in den Ordner reingesehen? Sind da irgendwelche Files vorhanden?
Also konkret unter C:\TwinCAT\3.1\Boot
Mfg M.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

es gibt dort die folgenden Dateien, wenn der Fehler auftritt:



Code:
PS C:\TwinCAT\3.1\Boot> dir -R


    Verzeichnis: C:\TwinCAT\3.1\Boot


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
d-----       18.11.2020     22:08                Plc
-a----       02.11.2020     17:43         428883 CurrentConfig.xml
-a----       21.11.2020     15:18         122880 LoggedEvents.db
-a----       02.11.2020     17:46            412 TCNC.bootdata


    Verzeichnis: C:\TwinCAT\3.1\Boot\Plc


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
-a----       02.11.2020     17:43         342292 Port_851.app
-a----       02.11.2020     17:39              0 Port_851.autostart
-a----       18.11.2020     22:08           1824 Port_851.bootdata
-a----       02.11.2020     17:46           1824 Port_851.bootdata-old
-a----       02.11.2020     17:43             16 Port_851.cid
-a----       02.11.2020     17:43             20 Port_851.crc
-a----       02.11.2020     17:43              0 Port_851.occ
-a----       02.11.2020     17:43              0 Port_851.oce
-a----       02.11.2020     17:43         557108 Port_851_boot.tizip
-a----       02.11.2020     17:43          68524 Port_852.app
-a----       02.11.2020     17:39              0 Port_852.autostart
-a----       18.11.2020     22:08             20 Port_852.bootdata
-a----       02.11.2020     17:46             20 Port_852.bootdata-old
-a----       02.11.2020     17:43             16 Port_852.cid
-a----       02.11.2020     17:43             20 Port_852.crc
-a----       02.11.2020     17:43              0 Port_852.occ
-a----       02.11.2020     17:43              0 Port_852.oce
-a----       02.11.2020     17:43              0 Port_852.ocm
-a----       02.11.2020     17:39         178341 Port_852_act.tizip
-a----       02.11.2020     17:43         178341 Port_852_boot.tizip


PS C:\TwinCAT\3.1\Boot>

Die .autostart Dateien haben eine Größe von 0 Bytes?

Mebus
 
Hallo,
ja das mit der .autostart Datei ist ok -> die soll nur den Autostart für die Runtime markieren.
Es scheint also eh alles runtergeladen zu werden.
Ich würde mal versuchen die Dateien wegzukopieren (irgendwo in ein Temp Verzeichnis oder so) und anschließend die Solution neu aktivieren.
Konkret gehts um alle Dateien unterhalb von Boot. Sollten keine wichtigen Files dabei sein, dann auch einfach löschen.

Achtung: die Persistenten Daten sind dann auch weg, also vorher irgendwie sichern falls wichtig.
Nur der Vorsicht halber gefragt: Speicherplatz is auf der Festplatte genug vorhanden? und an den Rechten dieses Boot Ordners wurde auch nicht rumgefummelt?
Ist das Ziel wo die Solution aktiviert wird lokal auf dem Rechner oder über eine ADS-Route verbunden?
Sg
M.
 
Ja, es sollten zwei PLCs aus zwei PLC-Projekten heruntergeladen werden.

Wir das PLC-Projekt nicht aktiviert, wenn es bei der statischen Code-Analyse Fehlermeldungen gibt? :confused: Es funktioniert eigentlich immer, nur wenn ich die Verknüpfungen zu den Ausgängen ändere, bekomme ich diese Fehler.

Mebus
 