[Twincat 3] Steuerung in Stop

Atako

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

Ich habe eine Frage bzgl. meines Problems in Twincat 3. Und zwar verwende ich eine CX9020-0115 beim Kunden und habe momentan das Problem das ich die Steuerung weder per CERHOST, noch per Website, als auch im Twincat erreiche. Wahrscheinlich wurde eine Programmsequenz geladen, die in einer Endlosschleife endet - Sodass die Steuerung nun einen Laufzeitenfehler generiert hat und sich nicht mehr erreichen lässt. Leider ist die Steuerung mehrere 100e km entfernt und ich suche deshalb nach alternativen, um die Steuerung neu laden zu können.

Jetzt die Frage an euch, kann ich mir die mikro SD Karte zusenden lassen, den Boot-Ordner umbenennen, sodass die Steuerung wieder in den Config Modus gerät? Anschließend sollte ich doch eine neue Route im Twincat Route Manager einfügen können und die Steuerung mit einem fehlerfreien Programm neu laden können.
Testen würde ich dies an einer Teststeuerung hier im Haus. Und anschließend bei korrekter Funktion die SD-Karte per Post wieder zurückschicken.

Meint ihr mein Vorhaben funktioniert? Die Grundkonfigurationen bleiben erhalten? IP, Firewallregeln etc. pp.?

Vielen Dank im Vorraus.

Lg
 
Hallo,

genau so funktioniert das. Du kannst auch den Boot-Ordner gleich wieder auf deinem Testgerät generieren und kopieren. Solange du im Boot Ordner bleibst hat das keine Auswirkungen auf die IP etc.

Grüße
 
Zurück