Codesys V3.5.16 Bugfix 1 - Kein Gerät beim Netzwerkscan der Soft SPS gefunden

SPS-Tom

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

bei Codesys bin ich erst vor Kurzem eingestiegen.
Habe gerade die o.g. Version bei Eaton heruntergeladen und mit der DEMO-Lizenz installiert.
Danach habe ich ein neues Projekt mit der Vorlage "Standardprojekt" erstellt, die App "Codesys Control Win V3 SysTray" gestartet und die PLC über "Start PLC" im Kontextmenü des Icons gestartet. Sie wird mir auch als "running" angezeigt.
Danach wollte ich die Soft-PLC auf meinem PC meiner Steuerung im Projekt zuordnen.
Ein Doppelklick auf das "Device (Codesys Win Control V3)" im Verzeichnisbaum links (Geräte) hat mir die Symbole für PC, Gateway und die PLC angezeigt. Unter "Gateway" erschien "Gateway" mit einem grünem Punkt, unter der PLC sehe ich aber nur den Namen meines PCs zur Auswahl mit rotem Punkt. Die Soft-PLC, die ich zuvor gestartet habe, taucht dort aber nicht auf.
Wenn ich auf "Netzwerk durchsuchen" klicke und dann auf "Geräte suchen", wird keines gefunden.

Weiß jemand von euch, woran das liegt? Bei der Installation habe ich angewählt, dass die Windows Firewall-Regeln automatisch gesetzt werden sollen.
Könnte es noch daran liegen, oder muss ich an einer anderen Stelle noch etwas konfigurieren?

Danke schon mal für eure Rückmeldungen.

SPS-Tom
 
Hi,
ich denke du hast CODESYS in der 64Bit Version installiert, das bedeutet das auch die Control Win 64Bit ist.(sieht man im Icon im Tasktray - da steht beim Control Win Symbol '64)'
D.h du musst lediglich im Projekt mit Gerät aktualisieren ( rechtsclick im Gerätebaum auf die SPS) die SPS updaten von Control Win nach Control Win 64.
Das wars vermutlich schon.
Grüße
 