Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 5 of 5

Thread: Beckhoff WritePersistentData

  1. #1
    Join Date
    30.11.2020
    Posts
    35
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Gemeinde,

    folgendes Problem:

    mein WritePersistentData Baustein zeigt seit kurzem Fehler 1282 an. Laut Beckhoff:
    0x502 1282 0x9811 0502
    ROUTERERR_MAILBOXFULL The mailbox has reached the maximum number of possible messages.
    Wie krieg ich diesen Fehler jetzt wieder aus dem Baustein raus?
    Reply With Quote Reply With Quote Beckhoff WritePersistentData  

  2. #2
    Join Date
    04.11.2014
    Posts
    279
    Danke
    3
    Erhielt 56 Danke für 51 Beiträge

    Default

    Hallo,

    versuch einmal den Routerspeicher zu erhöhen. Findest du unter System.
    https://infosys.beckhoff.de/content/...28230560657166

    Grüße

  3. #3
    Join Date
    20.01.2019
    Posts
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo,

    nach einem Neustart der SPS wird der Fehler wahrscheinlich weg sein, aber das ist ja eigentlich nicht die Lösung für das Problem,
    da der Fehler ziemlich sicher nach einiger Zeit wieder auftreten wird.

    Mit dem Baustein FB_GetRouterStatusInfo kannst du die Daten vom Routerspeicher auslesen (Max. Speicher, verfügbarer Speicher usw.)
    https://infosys.beckhoff.com/index.p...usInfo.htm&id=

    Ansonsten kann ich dir auch den Tipp von Hack empfehlen.

    MfG

  4. #4
    Join Date
    10.08.2012
    Posts
    714
    Danke
    0
    Erhielt 200 Danke für 181 Beiträge

    Default

    Die Beschreibung der Meldung lautet "The mailbox has reached the maximum number of possible messages.".
    Routerspeicher erhöhen ist also nicht zielführen.

    Aktive (d.h. noch nicht beantwortete) ADS-Fragen werden pro Port in einer Queue gehalten. Die ist endlich groß (in der Regel max 80 Meldungen - ist aber etwas systemabhängig).
    Lösungsansatz: AdsMonitor herunterladen und auf dem Zielsystem installieren (geht nur auf Win-Systemen und nicht auf CE). Und dann einfach mal schauen was da passiert.
    Wenn du die Capture (achtung! Capture speichern, es gibt nämlich zwei mal das Save) hochlaedst dann werfe ich nen Blick rein und kann dir dann sagen was abläuft.

    Guga.

  5. #5
    Join Date
    30.11.2020
    Posts
    35
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Also es geht um eine CX8190 mit WinCE. Unter Windows 10 oder ähnlich kann ich den Router ja CleanUp machen, bei der CX8190 habe ich sowas noch nicht gefunden.
    Also die Erhöhung des Speichers lass ich mal außen vor. Systemneustart wollte ich jetzt auch nicht unbedingt. Gibt es einen kniff oder einen FB der die rolle des leerens übernehmen könnte?

Similar Threads

  1. Replies: 0
    Last Post: 15.12.2020, 09:41
  2. Beckhoff <==> S7
    By mkersch in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 38
    Last Post: 19.08.2020, 18:06
  3. Beckhoff: Frage zum einlesen von Analogwerten KL3062 Beckhoff
    By klaus313 in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 3
    Last Post: 20.09.2015, 09:45
  4. Replies: 11
    Last Post: 14.11.2013, 13:14
  5. Beckhoff
    By Wilhelm in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 0
    Last Post: 05.09.2005, 23:17

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies