    Zitat Zitat von handyman Beitrag anzeigen
    ....ist mir leider nicht bekannt. Wenn aber jemand dies schonmal gemacht hat, bin ich sehr daran interessiert.

    Gruss Daniel
    ... habe mich nochmal kundig gemacht. Es ist möglich, man benötigt jedoch noch einen weiteren Wago Profibus-Controller ( 750-833 ). Die beiden Controller ( 750-841 und 750-833 ) benötigen beide eine Datenaustauschklemme ( 750-654 ). Über diese Datenaustauschklemme werden die beiden Controller ( TCP/IP und DP ) mittels von Wago beigestellten FB´s in Kommunikation gebracht. Dann muss nur noch der DP-Controller als DP-Slave mit der entsprechenden GSD- Datei in der HW-Konfig eingerichtet werden. Danach kann in dem entsprechendem Bereich Daten geschrieben und gelesen werden......

    mfg Daniel
    Zitieren Zitieren Schnittstelle Wago 750-841 -> D  

  2. #12
    Registriert seit
    18.07.2006
    Beiträge
    68
    Danke
    1
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von handyman Beitrag anzeigen
    ....ist mir leider nicht bekannt. Wenn aber jemand dies schonmal gemacht hat, bin ich sehr daran interessiert.

    Gruss Daniel
    ... habe mich nochmal kundig gemacht. Es ist möglich, man benötigt jedoch noch einen weiteren Wago Profibus-Controller ( 750-833 ). Die beiden Controller ( 750-841 und 750-833 ) benötigen beide eine Datenaustauschklemme ( 750-654 ). Über diese Datenaustauschklemme werden die beiden Controller ( TCP/IP und DP ) mittels von Wago beigestellten FB´s in Kommunikation gebracht. Dann muss nur noch der DP-Controller als DP-Slave mit der entsprechenden GSD- Datei in der HW-Konfig eingerichtet werden. Danach kann in dem entsprechendem Bereich Daten geschrieben und gelesen werden......

    mfg Daniel
    Zitieren Zitieren Schnittstelle Wago 750-841 -> DP-Master  

  3. #13
    commander99 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.01.2007
    Beiträge
    24
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Zitat Zitat von handyman Beitrag anzeigen
    ... habe mich nochmal kundig gemacht. Es ist möglich, man benötigt jedoch noch einen weiteren Wago Profibus-Controller ( 750-833 ). Die beiden Controller ( 750-841 und 750-833 ) benötigen beide eine Datenaustauschklemme ( 750-654 ). Über diese Datenaustauschklemme werden die beiden Controller ( TCP/IP und DP ) mittels von Wago beigestellten FB´s in Kommunikation gebracht. Dann muss nur noch der DP-Controller als DP-Slave mit der entsprechenden GSD- Datei in der HW-Konfig eingerichtet werden. Danach kann in dem entsprechendem Bereich Daten geschrieben und gelesen werden......

    mfg Daniel
    ...dann Danke ich dir handyman werde es ausprobieren und dann davon berichten



    PS:kauf dir ein neues Telefon

  4. #14
    Registriert seit
    13.03.2007
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    575
    Danke
    57
    Erhielt 53 Danke für 47 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von commander99 Beitrag anzeigen
    Wago ist nur Profibus-Slave
    das stimmt so nicht:
    habe Modbus über TCP und UDP als Master und auch als Slave am laufen.
    (ist gar nicht mal schwierig, ab die richtige Firmware braucht es schon. die mit ... (11) am ende )

    nur wie man jetzt auf S7 300 kommt, und auch noch günstig, weiss ich auch nicht.
    Zitieren Zitieren Wago ist nur Profibus-Slave -> NEIIIN  

Ähnliche Themen

  1. IM 308-C (S5) mit CP 342-5 (S7) verbinden
    Von Neichief im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.01.2014, 07:55
  2. S5 mit Pc verbinden
    Von biturbo im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.07.2009, 10:56
  3. S7 300 mit Can Bus verbinden
    Von nemira im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 23:19
  4. Mit Wago OPC-Server eine Wago 750-481 auslesen?
    Von Reto Hasler im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 10:02
  5. 750-841 mit 750-341 verbinden
    Von cassini im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 22:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •