    Hallo Zusammen,

    Ich habe mal eine Frage:

    Kann Twincat (von Beckhoff) Welches über den RS232 Anschluss mit einer BX8000 mit einer 2 Kanal Analogkarte KL3062 die Analogwerte einer nach einer Bestimmten Zeit aufnehmen und diese mit Datum und Uhrzeit in einer Excel Tabelle oder Textdatei oder CSV Datei speichern ? .. Ich kenne mich ein wenig mit VBA aus wüsste also die Daten in Excel zu verarbeiten. Mir würde es auch reichen wenn ich das ganze über PHP abrufen kann oder so. Gibt es da irgendeine Schnittstelle bei Twincat bei der Windowsprogramme auf Twincat Daten / Variablen zugreifen kann ?

    Vielen Dank für die Antwort.

    greets

    votoby
    Zitieren Zitieren Twincatkommunikation mit Excel  

  2. #2
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    sollte über DDE gehen, siehe hier (Seite 14):
    ftp://ftp.beckhoff.com/Document/Software/TwinCAT/1031/TcQuickStart28.pdf


  3. #3
    votoby ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.06.2007
    Beiträge
    9
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Geht es vll ein bisschen genauer ? .. kennt sich jemand damit aus. Danke schon mal für den Verweis auf die Anleitung. Also wir haben hier Profiprogrammierer die Tagtäglich Maschienen Programmieren die die Funktion nicht kennen. Wäre nett wenn ich noch mehr Hinweise bekomme.

    Viele Dank

    greets

    votoby

  4. #4
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Also bei CoDeSys geht das z.B. so



    =GATEWAYDDESERVER|'myProgram.pro'!'PLC_PRG.myVariable'

    in Excel in eine Zelle schreiben wärdend der Gatewayserver läuft.

    Allgemeines Ansprechen von Daten Eine DDE Anfrage gliedert sich in 3 Teile:
    1. Name des Programms (Server)

    2. Dateinamen und
    3. Variablennamen, der gelesen werden soll.


    Name des Programms (bei mir Intralogic bei TwinCAT vielleicht TwinCAT keine Ahnung)

    Dateiname: vollständiger Pfad des Projekts, aus dem gelesen werden soll (C:\beispiel\bsp.pro).
    Variablenname: Der Name einer Variablen, so wie er im Watch- und Rezepturverwalter angegeben wird.

    TwinCAT hat ja einen eigenes Gatewaykonzept könnte mir aber vorstellen das es dort ähnlich ist.

    //edit: mal in der Hilfe unter DDE nachlesen.
    Geändert von zotos (25.06.2007 um 15:23 Uhr)
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  5. #5
    Registriert seit
    25.06.2007
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Die ADS Communications Bibliothek (kostenlos zum Download) oder bei der Installation von TWinCAT dabei, ermöglicht den Zugriff zum BX8000.
    Damit ist es möglich den BX8000 Seriell ÜBER ADS zu programmieren.
    Die Route, wie in der DOKU auf COMx:38400,e,8,1...
    http://infosys.beckhoff.com/ -> Feldbuskomponenten -> Busklemmen-Controller -> BX8000 -> Param. und Inbetriebnahme -> Konfiguration -> ADS-Verbindung übr die serielle Schnittstelle.
    Es ist aber auch möglich über VBA das ADSOCX zu bedienen.
    Dazu muß man über einen Timer ein synchrones ADS Read anstoßen und das Ergebnis in die Tabelle schreiben.
    http://infosys.beckhoff.com/ --> TwinCAT ->TWinCAT System -> TwinCAT Connectivity --> TwinCAT ADS Beispiele ->
    -> Visual Basic zeigt in etwa wie es geht.

    Viel SPaß
    Zitieren Zitieren Excel ADS Anschaltung  

  6. #6
    votoby ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.06.2007
    Beiträge
    9
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Daumen hoch


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank für die vielen Antworten. Wir haben auch noch eine Lösung gefunden. Unzwar schicken wir die Daten in einem String über die Com 2 Schnittstelle und laden die über einen Hyperterminal... funktioniert soweit ganz gut und kann ich auch gut zur Weiterverarbeitung nehmen. Werde dennoch mal die anderen Lösungen austesten.

    greets und thx

    votoby

Ähnliche Themen

  1. S7 To Excel
    Von salih im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.07.2009, 11:41
  2. OPC und Excel
    Von T3DDy im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 20:13
  3. Excel auf MP 277
    Von cindy im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 10:57
  4. XML zu Excel
    Von Keeper im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 15:40
  5. PS3 Excel
    Von tomatensaft im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 10:10

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •