Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Zwei WAGO 750-841 koppeln?

  1. #1
    Registriert seit
    07.05.2007
    Beiträge
    7
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!

    Ich habe folgende Problemstellung:

    Ich habe zwei kleine WAGO- Systeme aufgebaut, jedes hat als Controller einen 750-841 Baustein, sowie noch digitale Ein- und Ausgänge.
    Beide hängen über einen Switch am Ethernet.

    Nun meine Frage:
    Ist es möglich, vereinfacht formuliert, einen Ausgang des einen WAGO- Systems vom Eingang des anderen abhängig zu machen ohne direkte Verbindung durch verdrahten?

    Ich will also z.B., dass wenn ich Spannung an den Eingang 1 von System 1 anlege, Ausgang 3 des zweiten (!) Systems anspricht.
    Wie gesagt, die einzige Verbindung die beide Systeme miteinander haben ist Ethernet über den Switch.

    Ist das irgendwie möglich, oder muss für so etwas der Ausgang des einen Systems mit einem Eingang des anderen verdrahtet werden, oder benötigt man noch einen Rechner als Schnittstelle dazwischen?

    Ich bin momentan echt ratlos. Ich hoffe ihr wisst da etwas dazu.

    Auf jeden Fall vielen Dank für eure Hilfe!

    Mfg,
    Stefan
    Zitieren Zitieren Zwei WAGO 750-841 koppeln?  

  2. #2
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    Nun meine Frage:
    Ist es möglich, vereinfacht formuliert, einen Ausgang des einen WAGO- Systems vom Eingang des anderen abhängig zu machen ohne direkte Verbindung durch verdrahten?

    Ich will also z.B., dass wenn ich Spannung an den Eingang 1 von System 1 anlege, Ausgang 3 des zweiten (!) Systems anspricht.
    Wie gesagt, die einzige Verbindung die beide Systeme miteinander haben ist Ethernet über den Switch.

    Ist das irgendwie möglich, oder muss für so etwas der Ausgang des einen Systems mit einem Eingang des anderen verdrahtet werden, oder benötigt man noch einen Rechner als Schnittstelle dazwischen?
    Stichwort "Netzwerkvariablen" in der Hilfe. Geht problemlos ohne extra PC.

  3. #3
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    1.996
    Danke
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi

    @Oberchefe
    Stichwort "Netzwerkvariablen" in der Hilfe. Geht problemlos ohne extra PC
    100 % ACK


    ODER HIER (Für die Lesefaulen, b.z.w. Falls der Chef über die Schulter guckt)


    http://www.wago.com/wagoweb/document...e/nmws0__d.htm
    Querkommunikation mit Ethernet Controllern 750-842



    Ist zwar für einen 842er, jedoch "Funkt" der 841 damit auch
    Karl

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 16:31
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 10:37
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 21:20
  4. 2 CPU's koppeln
    Von Hannes Hauzlehner im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.01.2005, 09:35
  5. Wago 750 SPS mit Siemens OP koppeln??
    Von Igel_newbie im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.01.2005, 16:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •