    Guten Abend,

    ich bin gerade dabei das Wago Starterset (750-841) in Betrieb
    zu nehmen.

    Dabei habe ich folgendes Problem:

    Ich habe in der Steuerungskonfiguration die beiden Klemmen (400-DI und 501-DO) hinzugefügt.
    In der Anleitung steht, dass nun in bei Modulparameter "Module: plugged"
    als zweite Zeile erscheinen muss.
    Diese Zeile erscheint bei mir nicht, es fehlt also scheinbar die Rückmeldung, dass die klemme wirklich gesteckt ist. Ist wahrscheinlich ein typischer Anfängerfehler, aber ich komm da nicht weiter.
    Die Klemmen sind so wie in der Schnellstartanleitung beschrieben gesteckt und die Initialisierung des Controllers war auch kein Problem.

    Bin für jede Hilfe dankbar...

    Gruß, Peter
    Zitieren Zitieren Wago "Anfängerfrage"  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Ich hab besagtes Starterkit auch gerade vor mir liegen,
    in welchem Handbuch steht irgendwas von Modul plugged?

    Ich muss zugeben das ich überhaupt kein Handbuch gelesen habe,
    unter anderem auch deshalb weil sofort alles funktioniert hat.
    P.S. Das steht bei mir auch nicht, es funktioniert aber definitiv wie erwartet.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. #3
    Peru ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.11.2007
    Beiträge
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Bei mir funktionierts leider nicht. Bekomme ich eigentlich direkt eine Rückmeldung durch die LED, sobald ich bei der Eingangsklemme die Klemmen 1 und 2 brücke?

    Peter

  4. #4
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Ja das solltest du definitiv, die LED ist Hardwaremäßig beschaltet, vollkommen egal was die SPS dazu meint.

    Also du hast links den Controller, du musst 24V DC auf den Klemmen "24V" und "0V" einspeisen,
    und dann nochmal auf den Klemmen die mit + bzw. - beschriftet sind.

    Darüber werden dann grundsätzlich alle EA-Module mit Spannung versorgt, bzw. deren +/- Klemmen.
    Wenn du nun von + auf die oberste Klemmen Brückst, sollte wenigstens die LED aufleuchten.

    P.S. Welches Handbuch liest du gerade wo das mit Modul plugged drin steht?

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:

    Peru (06.11.2007)

  6. #5
    Peru ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.11.2007
    Beiträge
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich habe mir die Schnellstartanleitung von Wago durchgelesen.

    siehe: http://www.wago.com/wagoweb/document.../m0841qs1d.pdf

    Danke für den Tip mit der Stromversorgung.
    Ich war davon ausgeganen, dass die Spannungsversorgung über den Bus läufft...

    Peter

Ähnliche Themen

  1. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  2. Anfängerfrage "clear" Array
    Von max_sho im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 18:02
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  4. Wago 750-842 Ethernetcontroller "urlöschen" ?
    Von tobias im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 20:39
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •