Ich als Neuling in Sachen TwinCAT versuche derzeit, meinen Beckhoff BC5250 über die serielle Schnittstelle mit dem Programmierkabel anzusprechen. Leider ist an meinem Rechner kein RS232-Port vorhanden. Also muss ich einen USB-RS232-Adapter benutzen.
Mit KS2000 klappt das hervorragend, ich kann den Port auswählen und alle Module auslesen. Leider funktioniert das nicht im System-Manager. Wähle ich ein neues E/A-Gerät, nämlich eine serielle Schnittstelle, werden mir nur Onboard-Schnittstellen (Com1-3F8; usw) angeboten. Stimmt der Com-Port mit meinem Adapter überein, wird mit trotzdem kein Gerät angeboten.
Hat also jemand eine Lösung, wie ich mit einem USB-RS232-Adapter eine BC5250 programmieren kann, würde ich mich über eine Antwort sehr freuen.
Danke schön schon mal im voraus.
 
Du musst zuerst eine Route für den COM Port konfigurieren.

- Rechte Maustaste auf symbol links unten im Windowsbalken
- Eigenschaften auswählen
- AMS Router
- Hinzufügen
- Transport-> COMPort

Dann gibt es ein neues Zielsystem, dass du im System Manager angeben musst. Danach kannst du nach Geräte suchen.

Gruss

Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du musst zuerst eine Route für den COM Port konfigurieren.

- Rechte Maustaste auf symbol links unten im Windowsbalken
- Eigenschaften auswählen
- AMS Router
- Hinzufügen
- Transport-> COMPort

Dann gibt es ein neues Zielsystem, dass du im System Manager angeben musst. Danach kannst du nach Geräte suchen.

Gruss

Thomas

Jepp! Gute wie schlechte Nachrichten:
:) Deine Anleitung klappte! Als NetID habe ich 1.1.1.1.1.1 mit Com4:19200,e,8,1 eingetragen. Habe ich aus dem Manual des BC5250.
Jetzt konnte ich auch ein Zielsystem eintragen.
:-( Leider wird jetzt der Geräte-suchen-Knopf geghostet und rechts unten steht in rot BC5250(1.1.1.1.1.1) und Timeout in gelb.
Wie gesagt, unter KS2000 hab ich einen hervorragenden Zugriff mit oben genannten Parametern.
 
ja ich hatte auch immer probleme bis die route wirklich funktioniert.

Gelb/TimeOut : Sagt das die Verbindung nicht steht.

Versuche es mal mit einem Reboot von SPS und Entwicklungs PC. Die Rooten werden irgendwie erst bei einem reboot veränder. Vielleicht gibt es auch noch eine andere Variante .... ?
 
Ja! Reboot hat funktioniert! Außerdem war das "langsame Verbindung"-Häkchen unter Eigenschaften/AMS-Router nicht ausgewählt.
Vielen Dank für die Hilfe! Werde auf jeden Fall noch einige Fragen haben :)
 