Hi,

ich muss eine alte Fernwirkanlage erneuern. Es gibt 40 Unterstationen, welche über analoge Modems mit einer Zentrale kommunizieren. Die Unterstationen sind alte AEG SPS'en. Jetzt soll diese Anlage erneuert werden. Hierzu spiele ich die diversen Möglichkeiten durch. Unter anderem überlege ich, ob man soetwas mit dem WAGO System und einen analogen Wählmodem selber bauen kann. Hat jemand schon etwas ähnliches gemacht?

Gruß aus Kiel
 
Fernwirken - täglich. Mit Wago - demnächst, allerdings über Ethernet und SHDSL-Modems.

Was für Übertragungswege hast du denn zur Verfügung ? Eigene Fernmeldekabel oder nur das öffentliche Telefonnetz ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
nix mehr SPS

Wir haben früher (lang ist her) fast nur AEG Technik eingesetzt. Hier haben wir als Fernwirkunterstationen U120 eingesetzt. Das sind A120 SPSen mit etwas anderer Software und Fernwirktechnik. Die SPS Funktionalität benötige ich aber nicht. Ich habe einen Fernwirkkopf (SPS), der bei Störung von den Unterstatinen angerufen wird (Analogmodem). Einmal am Tag ruft die Zentrale alle Stationen an. Hier werden Betriebsstunden von Antrieben übertragen.
Sinaut ist mir hier zu viel. Meine Überlegungen gehen eher in Richtung EES. Aber ich dachte es wäre auch mal die Möglichkeit sich mit WAGO und Codesys beschäftigen. Ich dachte soetwas muß man mit einem Modem und zwei Nachmittage auf dem Sofa doch auch selbst hinbekommen.

Kieler
 
Also das PDF da oben behandelt zwar die Fernwartung und nicht das Fernwirken. Da das aber ein Zugriff über das CoDeSys Gateway ist denke ich das man damit schon was aufbauen kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
SPS und A120

Hallo Kieler,

habe gerade erst deine Anfrage gelesen. Die Fortsetzung der Fernwirktechnik von AEG/Schneider Electric hat seit 2003 die Firma OHP GmbH übernommen. Basierend auf den SPSen Micro A120 und A250 sind neue CPUs (Centraleinheiten) entstanden, die zum einen nach IEC 61131-3 (MULTIPROG) programmiert werden und Fernwirktechnisch neben den ehemaligen 1/F und 1/W auch die neuen Protokolle IEC 805-5-101/104 verarbeiten. Der Clou an der Migrationsstrategie ist, dass die gesamten bisherigen EA-Module erhalten bleiben (inkl. Verdrahtung). Die CPUs beinhalten bereits die Kommunikation für die IEC-Protokolle.

Übrigens habe ich auf meiner Homepage www.ibp-automation.de das Thema Retrofit in Verbindung mit Ferwirktechnik und A120/A250 als Infobrief www.ibp-automation.de/infobrief.pdf publiziert.

Schau doch mal rein.
Gruß
Jochen Petry
 
Retrofit

Hallo Herr Petry,

ich habe mich mit Schreiben zum Thema "Retrofit" und auch mit den Produkten der Firma OHP auseinander gesetzt. Vielleicht gehe ich nächste Woche auch zur HMI und auf den OHP Stand. Aus jetziger Sicht schiesst diese Lösung aber weit über das Ziel. Die meisten Unterstationen haben keine SPS Logik und sollen nur über Wählmodem fernwirken. Das einzige eigene AKF Programm in allen Steuerungen ist eine Zählwertverarbeitung. Tendiere immer mehr in Richtung EES Fernwirktechnik. Bei den Unterstationen wo SPS Logik erforderlich ist, kommt noch eine kleine VIPA dazu. Hätte einfach gerne gewusst, ob man es auch mit WAGO selber stricken kann.

Gruß aus Kiel
 
Fernwirken

Fernwirken - täglich. Mit Wago - demnächst, allerdings über Ethernet und SHDSL-Modems.

Was für Übertragungswege hast du denn zur Verfügung ? Eigene Fernmeldekabel oder nur das öffentliche Telefonnetz ?

Ich möchte gerne stingnormal über das öffentliche analoge Telefonnetz fernwirken. Eventuell auch über GPRS. Aber erstmal mit einem klassischen alten analogen Modem. Habe mehre Sinaut Analgen realisiert. Sowas braucht dieser Kunde aber nicht. Er möchte nur Störmeldungen spontan übertragen und am Tagesende die Betriesstunden seiner Antriebe.

Welche Fernwirktechnik setzt Du "täglich" ein?

Kieler
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wollte mal nachfragen, was aus dem Projekt geworden ist? Habe eine ähnlich Aufgabenstellung, also die Vernetzung einiger kleiner Stationen via Festnetz.

Vielen Dank,

peter
 
..wollte mal nachfragen, was aus dem Projekt geworden ist?
Dieses spezielle Projekt wurde jetzt mit Technik von der Firma eviateg verwirklicht. Recht einfach und preisgünstig. Macht aber nur Sinn, wenn man nur bis 20 Eingänge benötigt und bei Festnetz ISDN zur Verfügung hat. GSM geht alternativ auch. Wenn Du etwas einfaches für wenige Stationen sucht, solltest Du Dir auch mal die Produkte von EES ansehen. Die lassen sich sehr schön projektieren. Hierbei gibt es immer einen Master an dem man ankoppelt. Dieser kann 32 Stationen verwalten. Ein redundater Master ist nicht möglich.
Im nächsten Jahr wollen wir vielleicht eine Anlage mit 60 Unterstationen umbauen. Hier werden wir uns dann den Markt auch wieder genau ansehen und vielleicht auch selbst etwas stricken.
 