    Hallo,

    habe heute mit dem OPC Server von Beckhoff gearbeitet. Nur nochmal zum Verständnis: Ist es nur möglich auf Variablen per OPC zurückzugreifen, die absolut addressiert sind? Habe mal bißchen ausprobiert und ich konnte, wenn ich die *.typ-Datei anbinde auf eine Variable zugreifen, die nicht absolut addressiert war. Komisch?

    Welche Strategie fahrt ihr, wenn ihr Variablen mit dem OPC-Server lesen wollt?
    1. per *.sym-Datei mit absoluten Variablen (wie macht ihr die
    Addressierung? Einfach von 0 an oder besser mit einem System?),
    wobei man ja wählen kann
    welche Variablen drin stehen soll - finde ich aber umständlich
    2. per gefilterter *.typ-Datei, wobei ja leider keine Strukturen möglich
    sind - allerdings kann man die Eigenschaft schon im Quelltext integrien

    Würde mal gerne eure Meinung dazu hören.

    Gruß

    Thorsten
    Zitieren Zitieren Beckhoff OPC Server -> Variablen anbinden  

  2. #2
    Registriert seit
    13.01.2007
    Beiträge
    304
    Danke
    35
    Erhielt 29 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Guten Morgen,

    1. auf welcher Plattform läuft der OPC-Server

    2. welchen OPC-Server verwendest du ? (OPC-DA, OPC-XML, OPC-UA)

    3. wir verwenden ausschließlich die *.TPY, und haben auf ALLE Variablen Zugrif (wir haben in unseren Programmen keine einzige Variable mit absoluten Adressen, ausser die Hardware)

    4. wir haben Zugriff auf allle Strukturvariablen (FB's, Strukturen etc.)

    mfg

  3. #3
    Toddy80 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.02.2007
    Beiträge
    146
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Betriebssystem ist XP Prof. und wir haben den OPC-DA.
    Werde es heute nochmal testen. Nutzen Sie denn die Funktion im OPC_Server, wo die Variablen je nach Kommentar gefiltert werden? Finde ich ist von Vorteil, da denn nicht ständig alle Variablen geholt werden (Traffic auf dem Bus)

    Gruß

  4. #4
    Registriert seit
    13.01.2007
    Beiträge
    304
    Danke
    35
    Erhielt 29 Danke für 25 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Nein, die Filterung tun wir uns nicht mehr an.... (Option 7) Übrigens werden ja nicht ständig alle Variablen geholt, sondern nur beim Start des OPC-Servers. Und der XP-OPC startet recht flott. Undd beim Variablen Browsen hat man normalerweise genug Zeit...

    Tipps am Rande:
    Unbedingt den aktuellsten OPC-Server verwenden! (V4.10 Build 80)

    Sollte der OPC-Server auf einen "externen" Rechner installiert sein, so sollte dort (das lizenzfreie) TwinCAT-CP installiert sein, dann ist die Kommunikation besser. (lt. unserem Support)

    Bei Timeout mit der Steuerung, werden Werte mit BAD Quality markiert, und auch nicht mehr zum OPC-Client übertragen!! (--> Werte bei WinCCfx werden so z.B. dann 0...) Standardtimeout stellen wir bei Bedarf höher.

    Verwende Client-seitig den SELBEN Datentype wie in der SPS, sonst passiert unter Umständen das gleiche, der OPC-Server unterstüzt Typkonvertierung innerhalb gleicher Datenbreite NICHT.

    Testen nicht vergessen,

    viel Spaß.

Ähnliche Themen

  1. Beckhoff: Variablen spiegel
    Von gloeru im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 20:51
  2. XML Data Server vs. persistente Variablen
    Von tom_x im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 07:53
  3. Beckhoff OPC-Server refreshen
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 16:14
  4. Beckhoff OPC-Server neustarten
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 18:23
  5. Beckhoff Variablen deklaration
    Von Gerri im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 11:18

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •