Guten Morgen allerseits.
Ich sitze gerade an einer Beckhoff CX1020-0121 mit XP embedded drauf.

Die Steuerung hat ja 5 Status LEDS. Seltsamerweise funktioniert die TC-LED, welche den TwinCat Status anzeigen soll gar nicht. (Nein die LED ist NICHT kaputt :ROFLMAO:, Beim Systemstart 'blitzt' sie kurz blau auf.)
Eigentlich sollte die im RUN grün, im Stop rot und im Config Modus blau leuchten.
Jemand ne Ahnung wieso das nicht so ist??

Hab auch im System Manager keine demenstprechende Einstellung gesehn.
 
Hallo !
Normalerweise leuchtet die Led, wenn die Buskonfiguration korrekt gestartet werden konnte und kein Fehler im Busaufbau ist, eventuell Fehler durch fehlende Endklemme bei BK31xx (Profibus), BK51xx (Canbus).. Bei Ethercat ist nur die Klemme EL9011 (Plastikabdeckung notwendig)

Welchen Bus verwenden Sie ?

mfg
Cybertracepda
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Normalerweise leuchtet die Led, wenn die Buskonfiguration korrekt gestartet werden konnte und kein Fehler im Busaufbau ist

Danke für die Antwort.

Das wird es wohl dann sein. :) Habe nämlich bisher überhaupt keine Klemmen angeschlossen (Es soll später die EL9011 als Endklemme benutzt werden). Deswegen war mir schon soweit klar, dass die I/O-Error LED auf dem Netzteil dauernd am blinken war. Wusste aber nicht, dass das sich auch auf die TC Statusanzeige auswirkt.

Wenn ich den Rest der Hardware da hab, sollte es ja dann eigetlich gehen.

Danke nochmal. Man lernt nie aus :)
 
Hallo mpexx!
Nutzt du EtherCAT oder den K-Bus? Denn bei EtherCAT ist eigentlich keine I/O-Konfiguration erforderlich, um den Controller ohne Fehlermeldung laufen zu lassen. Wenn du aber den K-Bus einsetz (würde allerdings nicht zu deiner Aussage zur Nutzung von EL-Klemmen passen) musst du mindestens ne KL9010 als Endklemen stecken.

Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass die I/O-Einstellung auf die TwinCAT-Status LED einfluss hat :confused:
 
Hallo,

du hast recht, normalerweise sollte die TC-LED rot, grün oder blau leuchten, das tat sie bei mir bis heute auch immer. Habe heute einen CX1020 mit XP Embedded in Betrieb genommen, dort leuchtet auch nichts. Vielleicht liegt es daran, hatten bis jetzt immer Windows-CE.

LG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ja Ihr liegt da richtig. Die Status LED funktioniert nur bei WinCE. Bei Win XPe bleibt diese dunkel. Der Beckhoff-Support ist da zwar anderer Meinung, aber egal. ich habs bei beiden getestet, und es ist definitiv so.

Gruß Benjamin
 
Mein Supportler hat dieses Problem auch nicht. Vielleicht liegts am Image (ich habe das neueste)