    Hallo Leute.

    Ich steh mal wieder auf dem Schlauch. Bevor ich da jetzt was falsch mache frag ich lieber hier mal die Experten.

    Ich habe 2 PT 100 Sensoren an einer KL3052 Klemme und
    ein Thermoelement Typ K an einer KL3311.
    (CX-System)

    Man glaubts kaum, aber ich soll damit Temperaturen ermitteln

    Mein Problem ist aber folgendes: Wie soll ich den Wert skalieren? Ich finde da kaum Infos zu. Kennt sich da jemand aus?

    Danke schonmal.
    Zitieren Zitieren PT 100 und Thermoelement Typ K  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2006
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Also die KL3311 dürfte laut Beschreibung auf Typ K voreingestellt sein. Also einfach ansklemmen und geht (hoffentlich). Der Wert wird in 1/10°C angezeigt.
    Nachzulesen unter
    ftp://ftp.beckhoff.com/Document/BusT...1x+KL3302d.pdf
    Mit der KL3052 habe ich selber noch nicht gearbeitet, aber dürfte alles unter
    ftp://ftp.beckhoff.com/Document/BusT...4x+KL305xd.pdf
    stehen.

  3. #3
    mpexx ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.01.2006
    Ort
    SL
    Beiträge
    31
    Danke
    3
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Danke erstmal.
    Also angeklemmt ist das alles schon. Nur der Wert des T.-Elments kommt mir komisch vor. Je höher die Temperatur, desto niedriger wird der ausgegebene Wert ....

    Ich schau mal morgen wieder danach.

  4. #4
    Registriert seit
    19.06.2006
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Wird wahrscheinlich verkehrt herum angeklemmt sein. Wie ist die Farbcodierung der Drähte? Such dir z.B. aus http://www.pmr.at/_lccms_/downloadar...ermonormen.pdf raus, welcher + und welcher - ist und klemm die dann entsprechend auf TC+ bzw. TC- deiner KL3312

  5. #5
    Registriert seit
    13.12.2006
    Beiträge
    628
    Danke
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Typ K

    müsste hierzulande grün weiß sein, Grün ist dann +

    Greetz, Tom

Ähnliche Themen

  1. Thermoelement nur Plus-Werte
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.11.2010, 22:45
  2. Thermoelement AI beruhigen
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 11:06
  3. Thermoelement
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 07:45
  4. Thermoelement
    Von slma im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 22:10
  5. Thermoelement TYP L?
    Von repök im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.07.2007, 18:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •