    Hallo,

    ich verzweifle nun schon seit Tagen an der KL3204 Klemme. Nach dem PDF ist die Klemme standardmässig auf PT100 (Register 32: 0x0106) eingestellt. Nach meiner Rechung müsste man das Register auf 0x116 umschreiben. Das wird auch richtig mit dem SystemManager eingetragen. Danach zeigt mir jeder Ausgang 850 an. Das ist der Maximalwert vom PT1000.

    Kann mir bitte jemand verraten, was ich noch tun muss, um auf dem Ausgang der Klemme einen gemessenen Wert zu erhalten?

    Der Rechner ist ein CX9000. Alter ~ 3 Monate mit aktueller TwinCat PLC.

    Vielen Dank vorab
    Zitieren Zitieren Beckhoff KL3204 auf PT1000  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.414
    Danke
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge

    Standard

    Hallo dabastler,

    auf einer KL3202 hatte ich mal zum selben Zweck mittels Step7 das R32 mit dem Wert W#16#2586 beschrieben (PT1000 Zweileiter. Filterkonstante aktiv).


    Gruß, Onkel
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  3. #3
    dabastler ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.06.2008
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi Dagobert,

    vielen vielen Dank für den Hinweis. Ich habe Deinen Wert nochmal nachgerechnet, und jetzt weiss ich wie ich die Tabelle für R32 umsetzen muss

    Die Werte in den [] Klammern sind die Default Werte. Dann komme ich auf auf 9606 -> 0x2586.

    Ich probiers gleich heute noch aus.

Ähnliche Themen

  1. PT1000 an KL3228 ohn KL9187
    Von pezi179 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 20:10
  2. Pt1000?
    Von marcelmoonwalker im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.02.2009, 14:42
  3. SAIA HLK / Pt1000
    Von F411 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 16:27
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 23:16
  5. TwinCat - Register Zugriff auf Busklemme KL3204
    Von sashluc im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 10:47

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •