Beckhoff KL3204 auf PT1000

dabastler

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich verzweifle nun schon seit Tagen an der KL3204 Klemme. Nach dem PDF ist die Klemme standardmässig auf PT100 (Register 32: 0x0106) eingestellt. Nach meiner Rechung müsste man das Register auf 0x116 umschreiben. Das wird auch richtig mit dem SystemManager eingetragen. Danach zeigt mir jeder Ausgang 850 an. Das ist der Maximalwert vom PT1000.

Kann mir bitte jemand verraten, was ich noch tun muss, um auf dem Ausgang der Klemme einen gemessenen Wert zu erhalten?

Der Rechner ist ein CX9000. Alter ~ 3 Monate mit aktueller TwinCat PLC.

Vielen Dank vorab
 
Hallo dabastler,

auf einer KL3202 hatte ich mal zum selben Zweck mittels Step7 das R32 mit dem Wert W#16#2586 beschrieben (PT1000 Zweileiter. Filterkonstante aktiv).


Gruß, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Dagobert,

vielen vielen Dank für den Hinweis. Ich habe Deinen Wert nochmal nachgerechnet, und jetzt weiss ich wie ich die Tabelle für R32 umsetzen muss :)

Die Werte in den [] Klammern sind die Default Werte. Dann komme ich auf auf 9606 -> 0x2586.

Ich probiers gleich heute noch aus.
 